ما هي نسبة الأتمتة في عملية تنقية الميثانول بدرجات حرارة منخفضة لدى كل وحدات هاييو؟ هل يوجد وضع تشغيل تلقائي لصمام الميثانول الفقير الذي يدخل برج الغسيل؟ كيف يتم التحكم في ضغط نظام تنقية الميثانول عند درجات حرارة منخفضة؟
Reply #22016-08-08
يبدو أنه لا يتم التشغيل تلقائيًا؛ عندما كنت أتعلم، رأيت أن معلمينا كانوا يقومون بالعمل يدويًا
Reply #32016-08-09
يبدو أن صمام الميثانول المنخفض الضغط ليس في وضع التشغيل التلقائي، حيث يتم التحكم في الضغط بشكل أساسي عبر النظام الخلفي
Reply #42016-08-11
لنرفع المنشور، فليتحدث الجميع
Reply #52016-08-11
لا يمكن التشغيل التلقائي، لم أرَ قط نظامًا يعمل بشكل تلقائي. هناك العديد من الأسباب، وليس بالإمكان حل المشكلة بسبب سبب واحد أو اثنين فقط. درجة حرارة الميثانول، تركيبة الغازات، ضغط النظام، أجهزة القياس، جودة الميثانول… هناك الكثير جدًا من المعايير
Reply #62019-06-25
جميع صمامات الضغط في مصنعنا تعمل بشكل أوتوماتيكي، مع تعديل تدريجي للضغط

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.