Thread Content
كيف يتم تحديد ضغط فتحات التمدد وخزانات تخزين الزيت في مرجل الزيت الحراري؟ هل هو ذو ضغط منخفض؟ أولاً، أشكر جميع الخبراء
وكيف يتم تحديد ارتفاع فتحة التمدد؟
بشكل عام، لا تتجاوز درجة حرارة غلايات الزيت الحراري 320 درجة مئوية، وقد تصل بعضها إلى أكثر من 350 درجة، وغلايات الزيت الحراري هي نوع من الغلايات التي تعمل تحت ضغط جوي طبيعي. كما يُفضل أن يكون قاع فتحة التمدد على بعد أكثر من 1.5 متر من أعلى نقطة في الغلاية، ولا داعي لوضعها مباشرة فوق الغلاية.
تنقسم خزانات التوسع إلى نوعين: مفتوح ومغلق، ويعتمد الاختيار بشكل أساسي على درجة حرارة عمل زيت التوصيل الحراري، بالإضافة إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذا الزيت. تكون خزانات التمدد في الأنظمة المفتوحة متصلة مباشرة بالغلاف الجوي، بينما تستخدم الأنظمة المغلقة عادةً غاز النيتروجين كوسيلة للإغلاق، مع وجود ضغط إيجابي طفيف. يجب أن تتوافق عمليات تصميم وتصنيع وتركيب أفران الزيت الحراري مع متطلبات “اللوائح التقنية لسلامة الغلايات” TSG G 0002-2012. إذا كانت حوض التوسع مفتوحًا، فيجب أن يتم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمواصفات JB/T 4735، أما إذا كان جزءًا من خزانات الضغط، فيجب الالتزام بمواصفات GB 150. والأمر نفسه ينطبق على الحوض المنخفض.
ارتفاع خزان التوسع أعلى بثلاثة أمتار من الغلاية، ولا يجب أن يكون مباشرة فوق الغلاية، والضغط منخفض
يجب أن يكون ارتفاع الجزء الأدنى من خزان التوسع أعلى من ارتفاع الغلاية، كما يجب أن يكون أعلى بمقدار 1.5 متر عن أعلى أنابيب نظام زيت التوصيل الحراري بأكمله. وإلا فلن يعمل. :)
هناك الضغط الجوي العادي (لا يُستخدم حاليًا)، وهناك نوع يتم فيه ملء الفراغ بالنيتروجين (بضغط إيجابي طفيف يبلغ حوالي 101.335 كيلو باسكال)، بالإضافة إلى النوع المغلق الذي يكون تحت ضغط