Thread Content
في العديد من المشاريع حاليًا، في تصميم أنظمة الإطفاء، تختلف معايير تغذية مياه الإطفاء؛ فبعضها يتطلب استخدام المياه النقية كمصدر لتغذية مياه الإطفاء، بينما يمكن استخدام المياه الجوفية مباشرة في بعض الحالات، ويقول آخرون إن استخدام المياه الجوفية كمصدر لتغذية مياه الإطفاء يعتمد على جودة المياه، وإذا كانت المياه الجوفية غير مؤهلة، فيجب مرورها عبر أجهزة معالجة مسبقة قبل أن تُستخدم كمصدر لتغذية مياه الإطفاء. يرجى من الجميع مناقشة المعايير المطلوبة لتغذية مياه الإطفاء، وما هي المعايير التي يمكن الرجوع إليها؟ علاوة على ذلك، هل ستضع الجهات المسؤولة عن الإطفاء المحلية متطلبات أقل بخصوص المركبات العطرية، أم أنها ستكون أعلى من المتطلبات القياسية؟
العديد من الشركات التي تعاملت معها استخدمت المياه النقية كمصدر لتعويض مياه الإطفاء; في رأيي، استخدام المياه الجوفية مباشرة للري ليس فكرة جيدة، (قد تكون جودة المياه أفضل في بعض الأماكن)، لكن في العديد من الأماكن تكون المياه الجوفية مليئة بالشوائب، ومع مرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى انسداد فوهات رش المياه في أجهزة الإطفاء. إذا كان من الضروري استخدام المياه الجوفية، فيجب على الأقل تركيب جهاز تصفية ; بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض المناطق التي تفرض قيودًا صارمة على استخراج المياه الجوفية.
ينص “المعيار التقني لأنظمة إمداد المياه للإطفاء وخزانات الإطفاء” GB 50974-2014 على متطلبات استخدام المصادر المائية الطبيعية كمياه للإطفاء. 4.4.2 عند استخدام مياه الآبار كمصدر للمياه في أنظمة الإطفاء، يجب أن يكون المستوى الأدنى للمياه كافيًا لتلبية متطلبات مضخات سحب المياه. كما يجب أن يكون التدفق الأدنى للمياه وارتفاع الضغط الناتج عن المضخات كافيين لتلبية متطلبات عمليات الإطفاء. وعند الحاجة إلى مصدرين للمياه لأغراض الإطفاء، يجب أن يكون هناك على الأقل بئران، ويجب أن يتم تزويد مضخات كل بئر بالطاقة من خلال شبكة كهربائية ذات جودة عالية. 4.4.4 عند استخدام مصادر المياه الطبيعية كمصادر للإطفاء في الأماكن الخارجية، يجب اتخاذ تدابير فنية لمنع تراكم الجليد والأجسام العائمة والمواد المعلقة في المياه، وذلك لمنع انسداد مضخات المياه المستخدمة في الإطفاء. ويجب اتخاذ تدابير لضمان الحصول على المياه بشكل آمن. عند استخدام مياه الآبار كمصدر للإطفاء، يجب أيضًا تركيب جهاز لقياس منسوب مياه البئر.