Thread Content
مكافأة المشاركة: 2 ثروة. مكافأة الإجابة الصحيحة: 9 ثروات. سؤال وجواب: ما هي طرق وخطوات فحص مفتاح العزل؟
١. إزالة الأوساخ من سطح العازل، مع فحصه للتأكد من عدم وجود تلف أو تشققات أو عيوب أخرى; يلتصق الحديد والذهب بالقطع الخزفية بإحكام، كما أن مقاومتهما للعزل جيدة. 2. سطح الاتصال الموصل مستوٍ، خالٍ من طبقة الأكسدة، ولا توجد تجاويف أو تآكل شديد في الجزء المسؤول عن نقل التيار. في حال وجود آثار بسيطة من الاحتراق، يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة لصقل المنطقة المتضررة، ثم تنظيفها بالبنزين، وبعد ذلك وضع طبقة رقيقة من الفازلين الصناعي عليها ; يجب استبدال الأجزاء التي تعرضت لأضرار شديدة ولا يمكن إصلاحها. 3. يجب أن يكون التلامس بين القطعة المتحركة والأطراف الثابتة وثيقًا، ويتم فحص ذلك باستخدام جهاز قياس بعرض 0.005 مم؛ حيث لا يجب أن يزيد عمق الإدخال الطولي عن 5 مم، كما يجب أن يكون الضغط على الزنبركات على كلا الجانبين متساويًا، وذلك وفقًا لمواصفات المنتج الأصلي. ٤. بعد الانتهاء من فحص وضبط مفاتيح العزل وآليات التشغيل، يجب إجراء اختبار تشغيلي لها. عندما يصل المقبض الميكانيكي إلى النهاية العليا، يجب أن يصل مفتاح العزل إلى نهاية الإغلاق ; عندما يصل المقبض إلى النهاية في الأسفل، يجب أن يصل مفتاح العزل إلى نهاية الإغلاق. بعد الفصل، يكون المسافة بين الطرف من نفس القطب والمقبض متوافقة مع مواصفات المنتج. لا يجوز حدوث أي عوائق مثل الانسداد أو أي ظواهر غير طبيعية تعيق العملية. 5. يجب أن تكون نقاط الوصل جيدة التواصل، وأن تكون متصلة بشكل صحيح بالأسلاك الرئيسية، ولا ينبغي أن يتعرض المفتاح العازل لأي ضغوط ميكانيكية. 6. يجب تثبيت جميع الأجزاء التي تحتاج إلى تثبيت في مفتاح العزل وآلية التشغيل. يجب أن يكون عمل المفاتيح الفرعية داخل آلية التشغيل صحيحًا وموثوقًا. ٧. بعد عملية الصيانة، يجب إجراء الاختبارات التالية: ١) مقاومة العزل ; 2) الجهد الأدنى اللازم لتشغيل ملفات آلية التشغيل الكهربائية ; ٣) حالة عمل آلية التشغيل، وحالة تلامس الأطراف، وضغط الزنبرك.
يجب فحص مفتاح العزل وصيانته وفقًا للطريقة التالية: 1. إزالة الأوساخ من سطح العازل، مع التحقق في نفس الوقت من عدم وجود أي تلف أو تشققات; يلتصق الحديد والذهب بالقطع الخزفية بإحكام، كما أن مقاومتهما للعزل جيدة. 2. سطح الاتصال الموصل مستوٍ، خالٍ من طبقة الأكسدة، ولا توجد تجاويف أو تآكل شديد في الجزء المسؤول عن نقل التيار. في حال وجود آثار بسيطة من الاحتراق، يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة لصقل المنطقة المتضررة، ثم تنظيفها بالبنزين، وبعد ذلك وضع طبقة رقيقة من الفازلين الصناعي عليها ; يجب استبدال الأجزاء التي تعرضت لأضرار شديدة ولا يمكن إصلاحها. 3. يجب أن يكون التلامس بين القطعة المتحركة والأطراف الثابتة وثيقًا، ويتم فحص ذلك باستخدام جهاز قياس بعرض 0.005 مم؛ حيث لا يجب أن يزيد عمق الإدخال الطولي عن 5 مم، كما يجب أن يكون الضغط على الزنبركات على كلا الجانبين متساويًا، وذلك وفقًا لمواصفات المنتج الأصلي. ٤. بعد الانتهاء من فحص وضبط مفاتيح العزل وآليات التشغيل، يجب إجراء اختبار تشغيلي لها. عندما يصل المقبض الميكانيكي إلى النهاية العليا، يجب أن يصل مفتاح العزل إلى نهاية الإغلاق ; عندما يصل المقبض إلى النهاية في الأسفل، يجب أن يصل مفتاح العزل إلى نهاية الإغلاق. بعد الفصل، يكون المسافة بين الطرف من نفس القطب والمقبض متوافقة مع مواصفات المنتج. لا يجوز حدوث أي عوائق مثل الانسداد أو أي ظواهر غير طبيعية تعيق العملية. 5. يجب أن تكون نقاط الوصل جيدة التواصل، وأن تكون متصلة بشكل صحيح بالأسلاك الرئيسية، ولا ينبغي أن يتعرض المفتاح العازل لأي ضغوط ميكانيكية. 6. يجب تثبيت جميع الأجزاء التي تحتاج إلى تثبيت في مفتاح العزل وآلية التشغيل. يجب أن يكون عمل المفاتيح الفرعية داخل آلية التشغيل صحيحًا وموثوقًا. ٧. بعد عملية الصيانة، يجب إجراء الاختبارات التالية: ١) مقاومة العزل ; 2) الجهد الأدنى اللازم لتشغيل ملفات آلية التشغيل الكهربائية ; ٣) حالة عمل آلية التشغيل، وحالة تلامس الأطراف، بالإضافة إلى ضغط الزنبرك
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل، وما إذا كان هناك أي ظواهر تفريغ كهربائي. (2) تفقد الأجزاء الميكانيكية وأجزاء نقل الحركة. (3) تفقد حالة تزييت الأجزاء المتحركة. (4) تحقق من سلامة الأطراف الكهربائية، وما إذا كان هناك أي أوساخ على سطحها. (5) تحقق من أن الملحقات كاملة وسليمة، بما في ذلك شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية وغيرها.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل; هل هناك ظواهر كورونا أو تفريغ كهربائي؟ ; (2) فحص قضبان النقل وأجزاء الآلة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل أو ترهل أو انفصال في الأجزاء المختلفة ; يجب فحص حالة التشحيم في المفاصل التي تتحرك بشكل دوري، وعند الضرورة يجب تنظيفها وتزييتها ; (3) التحقق من عدم وجود أي تلف أو تشوه أو صدأ أو ميل في زاوية إطفاء الشرارات، بالإضافة إلى التأكد من جودة اتصال الأطراف. عندما يكون التلامس بين الأطراف غير جيد، فإن تيارًا كبيرًا يمر عبر زاوية إخماد الشرارات، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المنطقة. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث اندماج بين هذه الأجزاء، مما يجعل من المستحيل فتح المفتاح العازل ; (4) يجب فحص سطح التلامس للأطراف للتأكد من عدم وجود أي أوساخ أو آثار حروق، كما يجب التحقق من عدم وجود أي كسور في شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية. مع الاستخدام المطول لزنبركات الوصلات، قد يقل مستوى مرونتها، ولذلك يجب إجراء فحوصات دورية وصيانة لضبط مقدار الضغط عليها.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل، وما إذا كان هناك أي ظواهر تفريغ كهربائي. (2) تفقد الأجزاء الميكانيكية وأجزاء نقل الحركة. (3) تفقد حالة تزييت الأجزاء المتحركة. (4) تحقق من سلامة الأطراف الكهربائية، وما إذا كان هناك أي أوساخ على سطحها. (5) تحقق من أن الملحقات كاملة وسليمة، بما في ذلك شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية وغيرها.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل; هل هناك ظواهر كورونا أو تفريغ كهربائي؟ ; (2) فحص قضبان النقل وأجزاء الآلة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل أو ترهل أو انفصال في الأجزاء المختلفة ; يجب فحص حالة التشحيم في المفاصل التي تتحرك بشكل دوري، وعند الضرورة يجب تنظيفها وتزييتها ; (3) التحقق من عدم وجود أي تلف أو تشوه أو صدأ أو ميل في زاوية إطفاء الشرارات، بالإضافة إلى التأكد من جودة اتصال الأطراف. عندما يكون التلامس بين الأطراف غير جيد، فإن تيارًا كبيرًا يمر عبر زاوية إخماد الشرارات، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المنطقة. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث اندماج بين هذه الأجزاء، مما يجعل من المستحيل فتح المفتاح العازل ; (4) يجب فحص سطح التلامس للأطراف للتأكد من عدم وجود أي أوساخ أو آثار حروق، كما يجب التحقق من عدم وجود أي كسور في شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية. مع الاستخدام المطول لزنبركات الوصلات، قد يقل مستوى مرونتها، ولذلك يجب إجراء فحوصات دورية وصيانة لضبط مقدار الضغط عليها.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل; هل هناك ظواهر كورونا أو تفريغ كهربائي؟ ; (2) فحص قضبان النقل وأجزاء الآلة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل أو ترهل أو انفصال في الأجزاء المختلفة ; يجب فحص حالة التشحيم في المفاصل التي تتحرك بشكل دوري، وعند الضرورة يجب تنظيفها وتزييتها ; (3) التحقق من عدم وجود أي تلف أو تشوه أو صدأ أو ميل في زاوية إطفاء الشرارات، بالإضافة إلى التأكد من جودة اتصال الأطراف. عندما يكون التلامس بين الأطراف غير جيد، فإن تيارًا كبيرًا يمر عبر زاوية إخماد الشرارات، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المنطقة. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث اندماج بين هذه الأجزاء، مما يجعل من المستحيل فتح المفتاح العازل ; (4) يجب فحص سطح التلامس للأطراف للتأكد من عدم وجود أي أوساخ أو آثار حروق، كما يجب التحقق من عدم وجود أي كسور في شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية. مع الاستخدام المطول لزنبركات الوصلات، قد يقل مستوى مرونتها، ولذلك يجب إجراء فحوصات دورية وصيانة لضبط مقدار الضغط عليها.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل; هل هناك ظواهر كورونا أو تفريغ كهربائي؟ ; (2) فحص قضبان النقل وأجزاء الآلة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل أو ترهل أو انفصال في الأجزاء المختلفة ; يجب فحص حالة التشحيم في المفاصل التي تتحرك بشكل دوري، وعند الضرورة يجب تنظيفها وتزييتها ; (3) التحقق من عدم وجود أي تلف أو تشوه أو صدأ أو ميل في زاوية إطفاء الشرارات، بالإضافة إلى التأكد من جودة اتصال الأطراف. عندما يكون التلامس بين الأطراف غير جيد، فإن تيارًا كبيرًا يمر عبر زاوية إخماد الشرارات، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المنطقة. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث اندماج بين هذه الأجزاء، مما يجعل من المستحيل فتح المفتاح العازل ; (4) يجب فحص سطح التلامس للأطراف للتأكد من عدم وجود أي أوساخ أو آثار حروق، كما يجب التحقق من عدم وجود أي كسور في شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية. مع الاستخدام المطول لزنبركات الوصلات، قد يقل مستوى مرونتها، ولذلك يجب إجراء فحوصات دورية وصيانة لضبط مقدار الضغط عليها.
:١. إزالة الأوساخ من سطح العازل، مع فحصه للتأكد من عدم وجود تلف أو شقوق؛ يجب أن يكون التصاق المادة المعدنية بالقطع الخزفية قويًا، وأن مقاومة العزل جيدة. 2. سطح الاتصال الموصل مستوٍ، خالٍ من طبقة الأكسدة، ولا توجد تجاويف أو تآكل شديد في الجزء المسؤول عن نقل التيار.
(1) تحقق من سلامة عوازل مفتاح العزل; هل هناك ظواهر كورونا أو تفريغ كهربائي؟ ; (2) فحص قضبان النقل وأجزاء الآلة للتأكد من عدم وجود أي تلف أو تآكل أو ترهل أو انفصال في الأجزاء المختلفة ; يجب فحص حالة التشحيم في المفاصل التي تتحرك بشكل دوري، وعند الضرورة يجب تنظيفها وتزييتها ; (3) التحقق من عدم وجود أي تلف أو تشوه أو صدأ أو ميل في زاوية إطفاء الشرارات، بالإضافة إلى التأكد من جودة اتصال الأطراف. عندما يكون التلامس بين الأطراف غير جيد، فإن تيارًا كبيرًا يمر عبر زاوية إخماد الشرارات، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في درجة الحرارة في هذه المنطقة. وفي الحالات الشديدة، قد يحدث اندماج بين هذه الأجزاء، مما يجعل من المستحيل فتح المفتاح العازل ; (4) يجب فحص سطح التلامس للأطراف للتأكد من عدم وجود أي أوساخ أو آثار حروق، كما يجب التحقق من عدم وجود أي كسور في شرائح الزنبرك والأسلاك النحاسية. مع الاستخدام المطول لزنبركات الوصلات، قد يقل مستوى مرونتها، ولذلك يجب إجراء فحوصات دورية وصيانة لضبط مقدار الضغط عليها.