Thread Content
El diseño no prevé orificios, pero el propietario exige que las tuberías de calefacción y ventilación pasen por los vigas, ya sean vigas principales o secundarias. Ahora tenemos que hacer agujeros, pero me gustaría ver qué requisitos estrictos hay en las normas respecto a la colocación de tuberías en las vigas. Ruego a los expertos que me den su consejo
No se puede hacer eso; las vigas sirven para soportar cargas, y su eliminación podría afectar la estabilidad de la estructura
Ni las vigas principales ni las vigas secundarias, en ningún caso. Pasar a través de las paredes sí es posible.
Los propietarios de nuestro lado quieren encontrar una base o un estándar, pero hasta ahora no lo han logrado
No está claro en cuanto a la estructura de hormigón; hay zonas en la estructura de acero donde hay penetraciones, pero es necesario realizar cálculos y reforzar dichas zonas.
El concreto puede soportar la carga, pero es necesario prever orificios de antemano; además, las vigas deben contar con refuerzos. La estructura de acero puede reforzarse posteriormente, añadiendo refuerzos en las partes críticas
El problema ahora es que no se reservó con antelación, y el propietario insiste en hacer los orificios. Pero no podemos asumir un riesgo así en todo momento. Solo quiero encontrar un estándar o alguna **base**
Los pilares pueden tener agujeros, pero existe un tamaño máximo permitido para dichos agujeros; además, es necesario tomar medidas de refuerzo
¿En qué norma se especifican los requisitos? ¿Qué tamaño debe tener el agujero y cómo se debe reforzar?
La estructura de acero puede abrirse; se requieren refuerzos
Para hacer agujeros en las vigas principales y secundarias, primero es necesario consultar los requisitos establecidos en los planos estructurales respecto al tamaño de los agujeros; de lo contrario, no se pueden hacer dichos agujeros, ya que así lo establecen las normas técnicas de la ingeniería estructural.