오늘 케이블이 도착했는데, 본안 케이블도 있더군요. 일반 케이블과 별반 다르지 않은 것 같아요. 똑같아 보여요.어떤 고수님이 가르쳐 주실 수 있나요?
외형적인 차이점은 본안 케이블의 외피가 파란색인 반면, 난연형은 검은색이라는 것입니다… 근본적인 차이점은 제조 공정이 다르다는 것인데, 이건 눈으로는 알아볼 수 없겠죠?
본안 케이블은 반드시 파란색이어야 한다는 구체적인 규정이 있나요? 오늘 도착한 제품들은 모두 검은색이었는데, 본안 케이블과 일반 케이블이 똑같아 보입니다.
아닐린 케이블은 보통 파란색이지만, 반드시 그런 건 아니겠죠… 정확히는 잘 모르겠어요……
세상에!본안 블루 외피, 난연성에 ZR 또는 ZRA 또는 ZRB 또는 ZRC 표시가 있음.본안 케이블은 일반적으로 난연성을 가집니다.이것들은 계측기 입문 지식입니다. 이런 것들도 모른다면 아직 자격을 갖춘 계측기 기술자가 아니라는 뜻입니다.
본안 케이블은 파란색이며, 본안 회로에서는 비본안 케이블을 사용할 수 있습니다.
본안 케이블은 본안 회로를 위해 설계된 것인가요?저는 파란색 케이블을 사용해봤는데, 펼쳐봐도 비본안형과 별다른 차이가 없었습니다
색상만으로는 본안 케이블인지 판단할 수 없습니다. 제가 받은 것은 검은색 본안 케이블인데, 일반 케이블과 별다른 차이가 없더군요. 저는 지금까지 항상 파란색인 것만 접해왔기 때문에, 자격을 갖춘 계측기 기술자님께 묻고 싶습니다. 본안 케이블의 진위를 어떻게 판단하나요? 검색해봐도 본안 케이블이 반드시 파란색이어야 한다는 구체적인 규정은 없더군요.답변해 주세요
본질적인 차이점은 본안 케이블의 1미터당 인덕턴스와 커패시턴스가 규정된 값보다 작다는 것입니다.육안으로는 구분할 수 없다.
《HG_T20512-2014 계측기 배관·배선 설계 규정》의 7.2.3조에 따르면, 본안 시스템을 사용할 경우에는 본안 케이블을 사용해야 하며, 그 분포 용량 및 분포 인덕턴스 값은 본안 회로의 요구사항을 충족해야 한다.본안 케이블의 외부 보호층은 파란색으로 표시됩니다. 만약 케이블의 사양이 ZR-IA-DJYPVPR이며 IA 표시가 있다면, 외피는 파란색이어야 합니다;만약 케이블의 규격이 ZR-DJYPVPR라면, 그것은 검은색 외피를 가진 케이블입니다.
그건 판단할 수 없습니다.표시와 색상만 볼 수 있음
다르다는 걸 못 느낀 게 맞아.전하용량과 인덕턴스는 육안으로 볼 수 있나요?
본 적 없어요.앞의 규격에서 말했잖아요, 본안 케이블의 외부 보호층은 파란색으로 표시된다고.
1. 본안 케이블은 작동 용량, 분산 케이블, 전자기 간섭에 의한 유도 전압, 정전기 유도 전압, 방사장의 강도 등에 대한 요구 사항이 있으며, 비본안 케이블에는 상세한 요구 사항이 없습니다; 2. 본안 회로에는 반드시 본안 케이블을 사용해야 하며, 세이프가드도 함께 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 본안 회로 인증을 통과할 수 없습니다; 3. 본안 케이블은 파란색이지만, 모든 파란색 케이블이 본안 케이블인 것은 아닙니다. 구체적으로는 케이블에 표시된 정보를 확인해야 합니다; 4. 본안은 난연 특성과는 무관하며, 일부 케이블의 난연 성능은 A\B\C의 3등급으로 나뉘어 ZRA, ZRB, ZRC로 구분됩니다(ZRA가 가장 우수함).
여기서 사람들을 잘못된 길로 이끄지 마세요!어디서 배웠는지도 모르는 몇 가지 방법들이 있어요. 20년 전에는 본안 케이블이 없었는데, 그렇다고 해서 본안 방폭 기능을 사용할 수 없는 건 아니잖아요.
음, 제 실력은 그다지 높지 않아서, 단지 규격에 따라 적절한 부품을 선택할 뿐입니다. 20512 규정에 따르면, 본안 시스템을 사용할 경우에는 반드시 본안 케이블을 사용해야 하며, 그 케이블의 분배 용량, 분배 인덕턴스와 같은 파라미터들도 본안 회로의 요구사항을 충족해야 합니다.
헤헤, 규격에 따라 선정을 진행하는데, 《HG-T 20512-2000》에 어떻게 규정되어 있는지 알고 있나요? 《HG-T 20512-2000 계측기 배관·배선 설계 규정》 6.2.4에 따르면, 폭발 위험이 있는 장소에서는 본안 시스템을 사용할 경우, 본질적으로 안전한 회로용 제어 케이블을 사용하는 것이 바람직합니다. 또한, 사용되는 케이블의 분배 용량과 인덕턴스는 반드시 본안 회로의 요구사항을 충족해야 합니다. 《HG_T20512-2014 계측기 배관·배선 설계 규정》 7.2.3에 따르면, 본안 시스템을 사용할 경우에는 본안 케이블을 사용해야 하며, 그 분포 커패시턴스와 분포 인덕턴스 값은 본안 회로의 요구사항을 충족해야 합니다.본안 케이블의 외부 보호층은 파란색으로 표시됩니다. 이해했나요?원래의 규격에는 본안 케이블이라는 개념이 없었으며, 2014년에야 본안 케이블이 명확히 정의되었습니다. 하지만 구체적인 커패시턴스나 전압에 대한 수치는 아직 정해져 있지 않아, 외국의 표준을 참고해야 합니다. 어떻게 이를 적용해야 할까요!
다른 색깔들은 본래 구분하는 기준이 되는 것이겠죠
전하용량과 인덕턴스는 왜 육안으로 볼 수 없을까?
본안 케이블에는 따를 규격이 없습니다. 이는 본안 케이블 자체가 특별하기 때문이 아니라, 회로가 본안 요구사항을 충족하기 때문에 본안 케이블이라고 불리는 것입니다.계측 제어 케이블은 BS5308을 준수해야 하며, 여기에는 본안 케이블과 방폭 케이블의 구분이 없습니다. 본안 요구사항을 충족하는 회로가 바로 본안 케이블입니다. 만약 케이블의 길이가 1000m를 초과한다면, 파란색 케이블이라 할지라도 본안 요구사항을 충족하지 못할 수 있으며, 그럴 경우에는 본안 케이블이 아닙니다. 만약 케이블이 검은색이고 모든 사양이 본안 요구사항을 충족한다면, 그것은 본안 케이블입니다. 다만 규격상으로는 본안 케이블은 파란색이어야 합니다.