전자기 유량계는 어떻게 점검하고 유지보수하는가

2016-08-11View Original

Thread Content

응용: 전자기 유량계는 센서와 변환기 두 부분으로 구성됩니다.이는 패러데이의 전자기 유도 법칙에 기반하여 작동하며, 전도도가 5uS/cm 이상인 전도성 액체의 부피 유량을 측정하는 데 사용됩니다. 즉, 전도성 매질의 부피 유량을 측정하는 유도식 계측기입니다.일반적인 전도성 액체의 부피 유량을 측정할 수 있을 뿐만 아니라, 강산이나 강알칼리와 같은 강한 부식성을 가진 액체나, 진흙, 광석 슬러리, 펄프와 같은 균일한 액체-고체 혼합 용액의 부피 유량도 측정하는 데 사용될 수 있습니다.석유, 화학공업, 야금, 섬유산업, 제지업, 식품업, 제약업, 환경보호 등의 산업 분야는 물론, 도시 관리, 수자원 개발, 강바닥 청소와 같은 분야에서 유량 측정에 널리 사용됩니다. 1. 전자기 유량계의 유지보수: 제로점 검사 및 조정
전자기 유량계를 가동하기 전에, 전원을 공급한 후에는 유량 센서가 액체로 가득 차 있고 정지된 상태에서 제로점을 조정해야 합니다.운영에 들어간 후에도 사용 조건에 맞춰 정기적으로 유량을 차단하고 영점 점검을 실시해야 합니다;특히 침전물이 생기거나 오염되기 쉬운 전극의 경우, 고체가 포함된 비청정 액체를 사용할 때는 운영 초기에 자주 점검을 실시하여, 적절한 점검 주기를 파악해야 합니다.교류 자기장 방식의 전자식 유량계는 직사각파 자기장 방식에 비해 영점 드리프트가 더 쉽게 발생하므로, 더욱 철저한 점검과 조정이 필요합니다. 二、전자기 유량계의 유지보수 – 센서의 전기적 특성 정기 점검
전극 간의 저항을 간단히 측정합니다. 센서와 변환기를 연결하는 신호선을 끊고, 센서 내부에 액체가 가득 찬 상태에서 멀티미터를 사용하여 두 전극과 접지 단자 사이의 저항값을 측정합니다. 이 값들이 제조사가 정한 범위 내에 있는지, 그리고 측정된 두 값이 대체로 일치하는지 확인해야 합니다;처음으로 측정된 저항값을 기록해 두세요. 이 값은 향후 센서의 고장 원인을 판단하는 데 유용합니다(예: 퇴적층이 전도성인지 절연성인지 등).
Reply #22020-03-22
공유해 주셔서 감사합니다!!!!!!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.