Sehr geehrte Lehrer, ich hätte eine Frage zu den Trennzaunen. Ich verstehe die Verkabelungsmöglichkeiten der Trennfelder, aber einige Trennfelder verfügen über eine eigene Stromversorgung. Könnte diese Art der Stromversorgung mit der Stromversorgung der DCS-Karten in Konflikt geraten? Muss man nicht gleichzeitig verteilen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ssln123 am 16.08.2016 um 09:36 bearbeitet. Wenn die Stromversorgung der Feldinstrumente über Trennschranken gewährleistet wird, dann muss die DCS-Karte nicht mehr mit Strom versorgt werden. Es gibt keinen Grund zur Sorge – eine Stromversorgung von beiden Seiten führt entweder zu Fehlfunktionen oder zum Schaden der Geräte. Es muss unterschieden werden zwischen der Betriebsstromversorgung der DCS-Karte und der Stromversorgung für die externe Verwendung. Bei der Zentrale wird über Jumper auf der Karte festgelegt, ob eine externe Stromversorgung verwendet werden soll.
Wenn ein zweipoliges Messgerät in einen Sicherheitsgitter eingebunden wird, wird es vom Sicherheitsgitter mit Strom versorgt. Das aktive Signal wird durch das Sicherheitsgitter in ein passives Signal umgewandelt, bevor es in das Steuergerät gelangt. Wenn man nicht bis zum Schutzgitter gelangt, werden die zweidrahtigen Messgeräte über einen Stecker mit Energie versorgt – das Signal ist dabei aktiv ; Vierleitersysteme benötigen eine zusätzliche Stromversorgung; die Signale sind passiv.
Mhm, Yokogawa verwendet auch Steckverbinder für die Verbindungen