ExdⅡBT4는 캡슐화 처리를 할 수 있나요?

2016-08-19View Original

Thread Content

폭발 방지에 대한 개념이 좀 잘 이해되지 않아서요. 일반적인 기술 사양서나 고객의 요구사항에서는 모두 ExdⅡBT4라고만 명시되어 있습니다. (대부분 이런 식으로 표기되며, 표준에서 정한 그런 상세한 규정은 없습니다.) 여러분께 여쭤보고 싶은데, 이런 경우에는 캡슐형 전자식 유량계를 사용해도 될까요, 아니면 반드시 방폭형을 사용해야 하나요?혹시 EX mb라는 말도 있는가요? 외부인의 생각인데, 여러분께서 설명해 주시면 감사하겠습니다.
Reply #22016-08-21
이 해우님, 제가 설명해 드릴게요! 소위 EX d와 EX mb는 방폭 전기 장비의 두 가지 구조 형태로, 특정한 방폭 구역에서 사용할 수 있습니다(이는 해당 전기 장비가 위치한 방폭 구역에 따라 결정됩니다. 예를 들어, 폭발성 가스가 존재하는 환경인 0구역, 1구역, 2구역 등입니다);또는 폭발성 분진이 있는 환경, 20구역, 21구역 및 22구역).글쓴이가 언급한 전자기 유량계는 원래 EXd 형태로 설계되었습니다. 만약 방폭 구역을 2구역으로 지정한다면, EX mb 형태의 전자기 유량계를 사용해도 문제없을 것입니다. 중요한 것은 시장에 그러한 구조의 유량계가 있는지 여부입니다.또한, 게시자가 사용하는 장비의 보호 등급(EPL) GB가 두 가지 구조 형태 모두에서 사용될 수 있는지에도 달려 있습니다(예: 방폭 구조와 밀봉 구조를 모두 사용할 수 있는 경우).
Reply #32016-08-23
《GB 50058-2014 폭발위험환경 전력설비 설계규범》이라는 규범에 자세한 설명이 있으니, 찾아서 보시면 이해하실 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.