상압 수직 원통형 강철 용접 저장탱크에 비상 차단 밸브를 설치해야 합니까?

2016-08-19View Original

Thread Content

상압 수직 원통형 강철 용접 저장탱크에 비상 차단 밸브를 설치해야 합니까? 구체적인 사양은 무엇입니까?하나님께 답을 구하십시오...
Reply #22016-08-19
비상 차단은 매체와 관련된 것이지 저장탱크 자체와는 아무 관련이 없겠죠?
Reply #32016-08-19
가연성 액체를 저장하는 저장 탱크에는 비상 차단 밸브를 장착해야 합니까? 액화매체 저장탱크가 아닌 한 사용하면 안 된다고 생각합니다.
Reply #42016-08-22
이 게시물은 2016-8-22 09:21에 678-2에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 저장 탱크에 비상 차단 밸브를 장착해야 하는지 여부는 저장된 재료에 따라 결정됩니다."GB 50160-2008 석유화학 기업을 위한 설계 방화 규정" 6.4.1 4., "을 참조할 수 있습니다.**화학물질 탱크 구역의 안전 관리 강화에 관한 국가산업안전국 고시 "산업안전총국 제68호[2014] 제2호 규정.참고로 6.4.1 철도의 인화성 액체 하역시설은 다음 규정을 준수하여야 한다.:1. 상·하역 파렛트 양단 및 파렛트를 따라 60m 간격으로 사다리를 설치하여야 한다.;2. A, B, B, C 카테고리의 액체에 대해 트렌치 하역 시스템을 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다.;3. 상단이 열린 상태로 트럭에 적재되는 A, B, B, C 및 A 카테고리의 액체는 수중 크레인 튜브를 사용하여 적재해야 합니다.; 4. 인화성 액체(윤활유 제외) 투입관에는 적재대 가장자리로부터 10m 떨어진 곳에 조작이 용이한 비상차단밸브를 설치하여야 한다.; 2. 약품탱크구역의 안전관리를 더욱 강화한다. (1) 약품탱크구역의 감시제어시설을 더욱 강화한다.규정 요구 사항에 따라 저장 탱크의 고저 액위 경보를 설정하고 초고액위 자동 연동을 사용하여 탱크 공급 밸브를 닫고 초저액위 자동 연동을 사용하여 자재 운송을 중지합니다.가연성, 폭발성, 독성 및 유해 가스 누출 경보 시스템이 손상되지 않고 사용 가능한지 확인하십시오.대형 액화가스, 독성이 강한 화학물질 등 주요 저장 탱크에는 비상 차단 밸브를 설치해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.