증기 유량계 교체 후 수치 문제

2016-08-20View Original

Thread Content

제가 사용하던 증기 유량계가 고장 났어서 새 것으로 교체했습니다. 기존 유량계의 측정 범위는 0–20톤이었는데, 이제 새 유량계의 측정 범위는 0–15톤입니다. 기존에는 증기 양이 약 7톤 정도였는데, 만약 DCS상의 측정 범위가 여전히 0–20톤이라면, 증기 양도 여전히 7톤 정도일까요?전문가님, 조언 부탁드립니다. 점수 올리는 법
Reply #22016-08-20
같은 위치에 있는 두 개의 유량계가 어떻게 측정 범위가 다를 수 있을까요?차압형인가요?전류 신호의 경우, 양단의 측정 범위가 다르면 값이 분명히 일치하지 않습니다
Reply #32016-08-20
dcs 디스플레이의 범위를 일치시키면 됩니다
Reply #42016-08-21
같아요, 15를 넘지 않으면 돼요
Reply #52016-08-22
DCS 값은 높게 나오겠죠? 트랜스미터의 측정 범위는 0~15톤이며, 7톤이 입력되면 신호값은 11.46mA가 됩니다. 이 값을 DCS로 전달하면 9.33톤이 되는 것으로 이해해도 될까요?저도 초보예요
Reply #62016-08-22
DCS의 측정 범위는 유량 측정 범위와 일치해야 합니다
Reply #72016-08-22
DCS는 7톤 정도는 표시하지 않습니다. 전류를 기준으로 계산하면 측정 범위가 다르기 때문에 결과도 달라질 수밖에 없습니다. 실제로 표시되는 값은 좀 더 크게 나올 것입니다. 이건 DCS 쪽에서 조정하면 되니 전혀 문제없습니다
Reply #82016-08-22
5층에서 말한 게 맞아요, 수정해야 해요~·

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.