【일문일답 제124문】2016.08.22 신수소 압축기 출구 유량 전송기 교체 단계는 무엇인가요? 답변한 후 참고 답안을 확인할 수 있으며, 핵심 요점만 맞추어도 점수를 얻을 수 있습니다. 연동 릴레이를 절단하고, 양수 및 음압 라인의 밸브를 닫은 뒤 계기 내부의 공기를 빼냅니다. 그런 다음 변환기를 교체하며, 변환기가 정상적으로 작동하면 릴레이를 가동시킵니다.
1. 설치 시 주의사항
1) 가스 유량 변환기는 점검이 용이하고, 강한 전자기장의 방해가 없으며, 심한 기계적 진동이나 열복사의 영향을 받지 않는 곳에 설치해야 합니다; 2. 유량계는 유량이 자주 중단되거나, 강한 맥동성 유량 또는 압력 변동이 있는 환경에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다; 3. 가스 유량 센서를 실외에 설치할 때는, 비가 들어오거나 강한 햇빛이 닿아 센서의 수명에 영향을 주지 않도록 위쪽에 덮개를 설치해야 합니다. 센서는 원하는 각도로 설치할 수 있으며, 유체의 흐름 방향은 센서에 표시된 방향과 일치해야 합니다; 4. 파이프라인 공사 시, 유량계에 심각한 장력이 가해지거나 파손되는 것을 방지하기 위해 신축관이나 물결관을 설치하는 것을 고려해야 합니다; 5. 가스 유량 송신기는 파이프와 동축으로 설치되어야 하며, 실링 패드와 버터가 파이프 내부로 들어가는 것을 방지해야 합니다; 6. 외부 전원을 사용할 경우, 유량계는 반드시 안정적으로 접지되어야 하며, 강전압 시스템과 동일한 접지선을 공유해서는 안 됩니다. 또한, 파이프라인을 설치하거나 점검할 때에도 용접 장비의 접지선을 유량계와 연결해서는 안 됩니다. 7. 유체의 정상적인 유동을 방해하지 않고 유지보수를 용이하게 하기 위해 바이패스 파이프를 설치하며, 앞쪽은 ≥3DN, 뒤쪽은 ≥1DN의 직선 구간을 확보한다;2D를 위해
입출구 밸브 닫기, 질소로 대체, 계측기 담당자에게 연락하기
공정 담당자에게 연락하여 공정 연동 장치와 장비 연동 장치를 차단하고, 압력 유도관의 루트 밸브를 완전히 닫습니다(최소 두 개). 그런 다음 교체합니다
연동 릴레이를 절단하고, 양수 및 음압 라인의 밸브를 닫은 뒤 계기 내부의 공기를 빼냅니다. 그런 다음 변환기를 교체하며, 변환기가 정상적으로 작동하면 릴레이를 가동시킵니다.
단계: 연동 릴레이를 절단하고, 정·부압선의 밸브 두 개를 닫은 후 게이지 내부의 공기를 빼냅니다. 그 다음 트랜스미터를 교체하고, 트랜스미터가 정상적으로 작동하면 릴레이를 가동시킵니다.
유량을 수동으로 조절하고, 트랜스미터의 1차 수동 밸브를 닫은 뒤 트랜스미터를 분해하여 교체합니다. 그 다음 1차 수동 밸브를 열고 밀폐 상태를 확인한 뒤, 유량이 안정되면 자동 모드로 전환합니다
차단 유량 정지 연동 기능을 활용하여 입구 압력과 출구 온도가 안정적으로 유지되도록 하며, 유량계의 루트 밸브를 차단한 뒤 계측기를 이용해 처리합니다!
1. 트랜스미터 제거 2. 배수구 압력 해제 3. 교체
수소 과소보고 연쇄를 먼저 제거한 후에야 계기를 교체할 수 있습니다
중앙 제어 장치와 미리 연락을 취해 두세요. 만약 연동 기능이 작동하여 우회 경로가 생기면, 조절 밸브의 자동 모드를 수동 모드로 전환해야 합니다. 교체 과정에서는 시스템의 압력과 현장에 설치된 계기의 수치를 참고해야 하며, 안전이 최우선입니다
내부 조작자에게 알림: 유량에 주의하시고, 먼저 유량계의 1차 밸브를 닫은 다음, 그 다음에도 1차 밸브를 닫으세요. 그 후 연결 밸브를 열고, 압력을 해소하기 위해 응축수 배출 장치를 작동시키세요
교체하기 전에 유량 조절 밸브의 보조 라인 밸브를 열어둔 채, 유량 변환기 앞쪽의 밸브를 천천히 닫아서 보조 라인의 유량이 원래의 유량과 거의 같아지도록 합니다. 그 다음 조절기 앞뒤의 밸브를 모두 닫은 뒤 변환기를 교체한 후 다시 가동시킵니다.
연쇄 작업이 관련된 경우, 적격한 작업 허가서를 발급받아야 합니다;트랜스미터를 다시 제거하고, 압력을 방출한 뒤 교체합니다