Ich benutze gerade die Programmierung von Zhejiang University’s Zhongkong-System. Dabei habe ich festgestellt, dass bei der Verwendung von KI die jeweiligen Positionen direkt angezeigt werden können, sobald sie mit dem entsprechenden Präfix versehen sind. Bei den Ausgaben von AO hingegen muss immer das Präfix „XXX.MV“ verwendet werden – warum ist das so? Ich habe mir die alten Programme von Zhejiang University’s Central Control angeschaut – dort wurden für alle AO-Ausgänge die BSCX-Blöcke verwendet. Die Ausgangswerte der AO-Ventile wurden dabei in den Anschlüssen des MV gespeichert. Deshalb frage ich: Muss man für alle AO-Ausgänge unbedingt die BSCX-Blöcke verwenden und die Werte anschließend in den MV-Anschlüssen speichern? Was sind die Anforderungen an den PV-Bereich, wenn dieser Block verwendet wird – abgesehen davon, dass MV und N miteinander verbunden werden müssen? Gibt es noch andere Methoden, um einen AO-Ausgang zu erzeugen?
Ja, zum Beispiel, wenn ich einen analogen Wert von DCS ausgeben möchte, um ihn an ein anderes System zu übertragen, dann wird dieser analoge Wert über AO ausgegeben. Auf der AO-Karte wird dabei die entsprechende Adresse A definiert. Anschließend wird mit dem MOVE-Modul die Variable oder Adresse, die übertragen werden soll, an diese Adresse A übermittelt. Es ist nicht notwendig, den BSCX-Block zu verwenden.