هل يتم تركيب أنابيب التدفئة والتهوية برؤوس مستوية من الأسفل أم من الأعلى؟

2016-08-22View Original

Thread Content

اليوم، عند مراجعة الرسومات، تبين أن أجزاء أنابيب التدفئة والتهوية المدفونة في الأرض تستخدم توصيلات ذات قاعدة مائلة. فهل يتم استخدام نفس نوع التوصيلات في أنظمة التدفئة والتهوية داخل الغرف؟ لا أعرف أي معيار يحتوي على تفاصيل بهذا الشأن
Reply #22016-09-22
ينص البند 8.2.11 من معيار “مواصفات قبول جودة أعمال تركيب أنظمة المياه والصرف الصحي والتدفئة في المباني” GB 50242-2002 على أنه في الأنظمة ذات التوصيل من الأعلى إلى الأسفل، يجب أن يكون الاتصال في نقاط التغيير في قطر الأنابيب متماثلاً من الأعلى، بينما في الأنابيب الرئيسية للبخار، يجب أن يكون الاتصال متماثلاً من الأسفل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.