Thread Content
Über den Explosionsunfall im Kraftwerk in Dangyang, Provinz Hubei: „Um 15:20 Uhr am 11. August kam es während der Inbetriebnahme des Wärmekraftwerks der Firma Maodian Gangshi Power Generation Co., Ltd. in der Stadt Dangyang, Provinz Hubei, zu einem Riss in den Hochdruckdamprohren. Dadurch entwich Dampf. Bislang sind 21 Menschen ums Leben gekommen und 5 weitere verletzt worden…“ Die genauen Ursachen des Unfalls werden derzeit untersucht. Hoffentlich ist die Version, die wir letztendlich zu sehen bekommen, nicht die „verfälschte“ Wahrheit – also eine Wahrheit, die durch Bearbeitungen oder Manipulationen entstanden ist! “Am 11. August um 15:20 Uhr wurde das Kraftwerk der Madian-Gangstoff-Kraftwerksgesellschaft in Betrieb genommen. In diesem Moment platzte eine Hochdruckdampfleitung. Der starke Dampf sowie die daraus resultierenden Druckwellen ließen die 26 Mitarbeiter vor Ort keine Zeit mehr zur Reaktion haben – die Katastrophe ereignete sich in Sekundenschnelle. Bei dem Unfall entstand kein offenes Feuer. Die hohen Temperaturen von 500 Grad Celsius sowie der hohe Druck von 90 Kilogramm pro Quadratzentimeter führten dazu, dass 21 Menschen ums Leben kamen und 5 Menschen verletzt wurden. ” ——Gibt es Führungskräfte, die mit unzulässigen Anweisungen den Fortschritt vorantreiben, Operationen bei übermäßiger Temperatur- oder Druckerhöhung durchführen? Aus den Betriebsaufzeichnungen und dem Fortschrittsstand der Anlage geht das sofort hervor. Derzeit ist es in unseren Chemieunternehmen ein weit verbreitetes Phänomen, dass Führungskräfte zu ihrem eigenen Vorteil gegen die Vorschriften verstoßen und so zu einer „Überhitzung sowie zu einem zu hohen Druckanstieg“ führen. Wir sollten daraus lernen – sonst sind bald wir selbst diejenigen, die gehen müssen!
Genaueres kann man erst abwarten, bis der Unfallbericht vorliegt – im Moment ist es schwer zu sagen
Zunächst: Unabhängig von den Ursachen des Unfalls – wie kann die Sicherheit der Menschen gewährleistet werden? Welche Anforderungen müssen bei dem Bau der Bedienerkabine erfüllt werden?
Dass so etwas passiert, macht jeden traurig – möge der Verstorbene in Frieden ruhen! Gleichzeitig zeigt das auch, dass unser Führungskörper kein ausreichendes Sicherheitsbewusstsein hat. Wir hoffen, dass solche Unfälle in Zukunft nicht mehr geschehen!
Im Grunde befinden sich die Schornsteinraumräume mit einer ähnlichen Druckstärke immer in der Nähe der Rohrleitungsräume. Diesmal muss die Designnorm geändert werden – die aktuellen Normen werden zu schnell aktualisiert, was den Anforderungen der gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr gerecht wird. Ausländische Standards sind daher zuverlässiger.
Warten wir ab, bis die Behörde für Arbeitssicherheit den Untersuchungsbericht veröffentlicht!
Für Design, Bau, Überwachung, Inbetriebnahme und Verwaltung muss man die Ursachen finden!
Bei einem derart heftigen Stoß, der die Umgebung so stark beschädigt, ist das Phänomen des „Risses in den Schweißnähten“ nicht die ursprüngliche Ursache. Man sollte vielmehr die Druck-, Temperatur-, Durchfluss- und Zeitveränderungen betrachten, die beim Eintreten des Dampfs in das System auftreten, um eine genaue Analyse durchzuführen~
Lecks in den Hochdruckleitungen verursachen Katastrophen durch extreme Hitze – das liegt sicherlich an einem zu hohen Druck während der Produktion
Dampfrohrbrüche sind üblich, doch in Gebieten mit schwerwiegenden Folgen sind sie äußerst inakzeptabel