Soll das SIS-System unabhängig vom Prozesssteuerungssystem sein?

2016-08-23View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von stysqxyx am 23.8.2016 um 11:17 geändert. Ich verstehe das SIS-System bisher nicht wirklich – durch das Suchen nach Informationen bin ich nur noch verwirrter geworden. 1.1 Auswahl der SIS-Sensoren: Grundsatz der getrennten Anordnung: SIS-Sensoren der Stufe 1 können mit dem DCS gemeinsam verwendet werden; SIS-Sensoren der Klasse 2 sollten vom DCS getrennt werden ; SIS-Sensoren der Klasse 3 sollten vom DCS getrennt sein ; Prinzip der Redundanz: Für SIS-Sensoren der Stufe 1 kann ein einziger Sensor verwendet werden ; Für SIS-Sensoren der Klasse 2 sollten redundante Sensoren verwendet werden ; SIS-Sensoren der Klasse 3 sollten mit redundanten Sensoren ausgestattet sein ; 1.2 Auswahl des SIS-Logikoperators: Grundsatz der getrennten Anordnung: Ein SIS-Logikoperator der 1. Stufe sollte von der DCS getrennt sein ; Der SIS-Logikoperator der Stufe 2 sollte vom DCS getrennt sein ; Der SIS-Logikoperator der Stufe 3 muss vom DCS getrennt sein ; Prinzip der Redundanz: Ein SIS der Stufe 1 kann einen einzigen logischen Operator verwenden ; Für SIS der Stufe 2 sollten redundante oder fehlertolerante Logikoperatoren verwendet werden ; Ein SIS der Stufe 3 sollte redundante, fehlertolerante Logikoperatoren verwenden ; 1.3 Auswahl der SIS-Ausführungselemente: Prinzip der getrennten Steuerung: Die Ventile des SIS-Niveaus 1 können mit dem DCS gemeinsam verwendet werden; es muss sichergestellt werden, dass das SIS vor dem DCS agiert ; SIS-Valve der Klasse 2 eignet sich für eine Trennung vom DCS ; SIS-Ventile der Klasse 3 eignen sich für eine Trennung vom DCS ; Prinzip der Redundanz: Ein SIS der Stufe 1 kann eine einzige Ventil verwenden ; Für Stufe 2 sollten redundante Ventile verwendet werden ; Wenn nur eine Ventil verwendet wird, sollte das Elektromagnetventil redundant ausgelegt sein ; Für Stufe 3 sollten redundante Ventile verwendet werden ; Man kann eine Steuerventil und ein Absperrventil verwenden ; SH/T3018 „3.1 Das Sicherheitssystem ist unabhängig vom Prozesssteuerungssystem und übernimmt die Sicherheitsfunktionen eigenständig.“ Wenn die Sicherheitsstufe des SIS-Systems bei Stufe 1 liegt und Sensoren, Aktoren sowie Logikgeräte gemeinsam genutzt werden, wie kann dann Unabhängigkeit erreicht werden – und wie kann eine vorrangige Aktion gewährleistet werden?
Reply #22016-08-23
Schauen Sie sich die Anforderungen in den verschiedenen Bereichen an – es gibt keine festen Regeln.
Reply #32016-08-23
DCS: Einstellung einer sequenziellen Zwangshandlung
Reply #42016-08-24
Wie gilt dann als Einrichtung eines SIS-Systems? Die Aufsichtsbehörden für Sicherheit verlangen nun, dass bei gefährlichen chemischen Verarbeitungsprozessen ein SIS-System eingerichtet wird. Wie kann man also sicherstellen, dass das System den Anforderungen entspricht?
Reply #52016-08-24
Die Sensoren werden gemeinsam genutzt, doch die Systeme sind unabhängig voneinander. Zum Beispiel werden die an Ort und Stelle gemessenen Temperaturwerte über eine Verbindung vom DCS-Gehäuse zum SIS-Gehäuse übertragen – doch das DCS-System und das SIS-System sind unabhängig voneinander. Außerdem, wenn die Sicherheit vor Ort auf Stufe 1 ist, ist vermutlich auch kein SIS-System notwendig. Man kann nur sagen, dass an einigen Stellen vor Ort die Stufe 1 gilt und an anderen Stellen die Stufe 2,3
Reply #62016-08-24
Von dem DCS-Gehäuse aus wird eine Verbindung zum SIS-Gehäuse hergestellt. In diesem Gehäuse sollten sich wohl Recheneinheiten oder ähnliches befinden. Falls es sich um ein erstes Niveau handelt, kann man das dann auch gemeinsam nutzen?
Reply #72016-08-24
Für Stufe 1 besagt die Norm nur, dass Sensoren und Aktoren gemeinsam verwendet werden können, während für den Rechner eine Trennung empfohlen wird. Wenn etwas neu erstellt wird, sollten wir alle entsprechend vorgehen. Außerdem muss bei dieser Untersuchung auch geprüft werden, ob Ihr Sicherheitsniveau hinsichtlich der Prozessführung auf Stufe 1 liegt. Falls alle Werte auf Stufe 1 liegen, dann müssen möglicherweise Vorschriften erfüllt werden, um ein SIS-System einzusetzen.
Reply #82016-08-24
Gibt es in diesen Vorschriften Regelungen darüber, welche Verfahren anzuwenden sind und wie viele Ebenen von Sicherheitssystemen erforderlich sind? Gibt es dazu entsprechende Grundlagen? Vielen Dank
Reply #92016-08-24
Gibt es gute Lehrbücher, damit ich das systematisch lernen kann?
Reply #102016-08-24
AQ/T3054-2015 Leitlinien für die Anwendung der Analysemethode zur Bewertung von Schutzschichten (LOPA) – das können Sie sich ansehen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.