고온고압 파이프라인 및 압력용기의 안전 관리를 강화하여 압력 장비의 폭발 사고를 방지하기 위한 공지
Thread Content
이 게시글은 2016년 8월 24일 08:14에 지자명님에 의해 마지막으로 수정되었습니다. 고온·고압 파이프라인 및 압력용기의 안전 관리를 강화하여 압력 장비의 폭발 사고를 방지하기 위한 통지입니다. 국전집생〔2016〕244호. 2016년 8월 11일, 후베이성 당양시 마디안 가니석 발전 유한책임회사의 열전력 프로젝트가 시운전 중에 고압 증기 파이프라인이 파손되어 증기가 누출되었습니다. 이 사고로 인해 많은 인명 피해가 발생했습니다.각 기관은 사고의 교훈을 깊이 새기고, 압력용기나 고온고압 파이프라인과 같은 압력을 받는 장비들에 대한 관리를 철저히 강화하여, 유사한 사고가 발생하지 않도록 해야 합니다.1. 장비의 품질을 철저히 관리한다.각 기관은 원천적인 관리를 강화하여, 현재 사용 중이거나 새로 가동되기 시작한 고온·고압 파이프라인이나 압력 용기와 같은 압력을 견디는 장비들의 재질, 제조 및 설치 품질에 대해 철저한 점검을 실시해야 합니다.구매 및 공급, 품질 검사, 시공 검수와 같은 중요한 단계들을 철저히 점검해야 합니다. 또한 관련 문서들도 확인해야 하는데, 여기에는 관련 계약서, 수입품 신고서, 수입품의 검역 증명서, 출입국 검역청의 검사 보고서, 제조업체의 품질 증명서, 배관 제조업체의 품질 증명서, 시공 검수 서류, 기술 감독 관련 서류 등이 포함됩니다. 자료가 불완전하거나, 재질이나 규격이 표준에 부합하지 않으며, 안전성 및 품질 검사 결과에 따라 성능이 불량한 압력 장비는 즉시 교체하여 안전 위험을 완전히 제거해야 합니다.二、감독 검사를 강화한다.각 기관은 관련된 기술적 감독 업무를 철저히 수행해야 합니다. 규정에 따라 해당 기관의 압력용기 안전성 검사를 받는 것 외에도, 고온·고압 파이프라인을 포함한 모든 압력을 받는 장비들에 대해서도 규정에 따라 정기적으로 점검을 실시해야 합니다(외관 검사, 용접부 검사, 파이프벽 두께 측정, 경도 검사, 금속학적 분석 등). 특히, 증기가 들어오는 부분의 내부 표면의 열피로 상태나 가열기의 배수관 부분의 마모 및 부식 상태도 반드시 점검해야 합니다.장비 점검 시에는 팽창이나 기계적 요인으로 인해 압력을 견디는 부품에 균열이 생길 수 있는 결함을 중점적으로 확인합니다.장비를 설치하거나 교체한 후에는 반드시 규격에 따라 열처리와 용접부 검사를 실시해야 합니다.규정에 따라 안전문(밸브) 및 압력계를 정기적으로 점검하여, 그 수치가 정확하고 작동이 안정적인지 확인해야 합니다.보일러 및 압력용기는 사용하기 전에 반드시 규정에 따라 등록 절차를 거쳐 사용 허가증을 받아야 합니다.삼, 운영 및 유지보수를 강화한다.보일러의 부하와 수위를 철저히 제어하여, 물이 부족해져 과열이 발생하거나 부하가 갑자기 줄어들어 압력이 급격히 상승하는 것을 방지해야 합니다.정화 과정에 대한 감독을 강화하여 증기와 물의 품질을 보장하고, 부식 및 스케일 형성을 방지합니다. 또한 보일러의 정기적인 배수를 철저히 수행함으로써 모든 순환 회로가 원활하게 작동하도록 합니다.로외관에 대한 점검을 강화하고, 관계의 진동, 수격, 팽창 장애, 단열재 탈락과 같은 현상들에 대해서는 그 원인을 철저히 분석하여 즉시 조치를 취해야 한다.로외관에서 증기나 물이 새는 현상이 발생하면, 반드시 신속하게 원인을 파악하고 즉시 조치를 취해야 합니다. 만약 시스템과 분리하여 처리할 수 없다면, 즉시 로를 정지시켜야 합니다.기술 교육과 사고 예상을 철저히 수행하여, 운영 인원의 조작 능력과 이상 상황에 대한 대응 능력을 향상시킴으로써, 잘못된 조작이나 부적절한 조작으로 인해 시스템에 압력 충격이 발생하는 것을 방지합니다. 넷, 신체 안전을 확보하십시오.운영 요원은 현장 순찰 시 규정에 따라 안전 보호 장비를 착용해야 하며, 모든 인원은 보일러의 인양구, 화로와 연결된 팽창조, 방폭문 등 압력에 취약한 부위에 오랫동안 머물러서는 안 된다.보일러가 가동되는 동안에는 압력을 받는 부품에 용접 작업을 해서는 안 되며, 압력이 있는 상태에서 누수를 막는 작업도 해서는 안 됩니다.보일러 안전밸브, PCV 밸브 및 대공 배기밸브를 점검하며, 압력 부품의 과압 시험을 할 때에는 관련 안전 조치를 마련하여 엄격히 준수해야 한다.P<0----진공 파이프라인
0≤P≤1.6----저압
1.6<P≤10----중압
10<P≤100----고압
P>100----초고압