HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

هل يجب استخدام مصدري طاقة في نظام TN-C من نوع 3P أم 4P؟

2016-08-24View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “صويا PK بيرة” في تاريخ 10/1/2017 الساعة 21:37. يجب تصميم خزانة للطاقة مزدوجة، حيث أن التيار الكهربائي الوارد هو ثلاثي الأطوار وأربعة أسلاك، ويبدو أنه ينتمي إلى نظام TN-C. فما هو النوع المناسب من المقابس لخزانة الطاقة المزدوجة؟ 3P أم 4P؟ من الناحية المنطقية، في نظام الثلاثة أطوار والأربعة أسلاك، يتم دمج سلك N مع سلك PE في سلك واحد. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يُسمح بفصل سلك PEN في أي وقت، ولذلك يُمنع استخدام مفاتيح القطع ذات الأربعة أطوار تمامًا. لكن في الأنظمة التي تحتاج إلى تبديل المصادر الكهربائية، يجب استخدام مفاتيح القطع ذات الأربعة أطوار لتلبية احتياجات عزل النظام أثناء الصيانة والاختبارات. فعند استخدام نظام TN-C مع مصدرين كهربائيين، هل يجب استخدام مفتاح قطع ذو 3 أطوار أم 4 أطوار؟
Reply #22016-09-02
يقال إن استخدام 3P أفضل، بينما يجب التحفظ عند استخدام 4P. العلاقة مع نظام التأريض كبيرة جدًا.
Reply #32016-09-02
نظرًا لعدم إمكانية رفع المرفقات، تم نسخ النص ولصقه هنا حتى تتمكن من قراءته بنفسك: استخدام مفاتيح الأربعة أطوار (5) ● يُمنع استخدام مفاتيح الأربعة أطوار في أنظمة TN-C ● ينص البند 461.2 من معيار IEC60364-4 على أنه في أنظمة TN-C، لا يجب عزل سلك PEN أو تغيير حالته. ● ينص البند 2.2.12 من المعيار GB50054-95 على أنه في نظام TN-C، يُحظر تمامًا توصيل سلك PEN بأجهزة التبديل. ● ينص البند 4.5.6 من المعيار GB50054-95 على أنه في نظام TN-C، يُحظر بشكل قاطع فصل سلك PEN، كما لا يجوز تركيب أجهزة لفصل سلك PEN
Reply #42016-09-12
في الأنظمة ذات المصدرين للطاقة، ووفقًا للمعايير، يجب أن يتم توصيل نقطة الحياد في كلا المحولين بنقطة واحدة فقط، أي أن سلك N في كلا المحولين متصل ببعضهما البعض. استخدم مفتاح 3P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.