HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشكلة موقع تركيب مقياس درجة الحرارة في الموقع

2016-08-25View Original

Thread Content

بالنسبة لأنابيب المواد السائلة من نوع DN40، كيف يمكن قياس درجة حرارتها؟ هل يعتبر عمق إدخال مقياس الحرارة ذو الفلزين 20 وحدة أمرًا غير كافٍ؟ إذًا، الدقة ليست جيدة. هل يمكن وضع مقياس الحرارة ذو المعدنين في منطقة الانحناء؟
Reply #22016-08-25
يتطلب التركيب عند درجات الحرارة المرتفعة توسيع القطر، حيث يجب أن يصل التوسيع إلى 80 وفقًا للمعايير القديمة، بينما يجب أن يكون 100 وفقًا للمعايير الجديدة، ثم عمق الإدخال (50 + طول الواجهة). .
Reply #32016-08-25
هنا، يتم استخدام أنابيب بقطر لا يزيد عن 25، مع استخدام أنابيب أكبر قطرًا بقياس 80
Reply #42016-08-25
تطبيق المعيار GB 50093-2013 «مواصفات تنفيذ مشاريع أجهزة القياس الآلية والتحقق من جودتها» أو المعيار SH/T 3521-2013 «الإرشادات الفنية لتنفيذ مشاريع أجهزة القياس في صناعة البتروكيماويات»
Reply #52016-08-25
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة songsong0601 في تاريخ 25-8-2016 الساعة 11:52. ووفقًا للمعايير، يجب زيادة قطر الأنبوب إلى DN100، كما يجب أن يكون عمق الإدخال 50 فقط
Reply #62016-08-25
تحقق من المواصفات، 20 وحدة عمق أمر قليل جدًا.
Reply #72016-08-25
يمكن إضافة أنبوب توسيع للحرارة لتوسيع القطاع إلى أنابيب بقطر DN100 أو DN80، ويمكن الرجوع إلى الملحق ب من مواصفات تركيب أجهزة الصناعات البتروكيماوية، يفضل التحقق من رقم الملحق بنفسك

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.