현장 온도계 설치 위치 문제

2016-08-25View Original

Thread Content

DN40 크기의 액체 물질용 파이프의 경우, 그 온도를 측정하려면 어떻게 해야 할까요? 이중금속 온도계를 20만큼만 넣는 것은 너무 적은 것은 아닐까요?정밀도는 좋지 않겠죠.이중금속 온도계를 엘보 부분에 꽂을 수 있나요?
Reply #22016-08-25
온도 설치 시 직경을 확대해야 하며, 기존 규격에서는 80까지 확대하면 되고, 새로운 규격에서는 100이어야 합니다. 그 다음 삽입 깊이는 (50 + 인터페이스 길이)입니다..
Reply #32016-08-25
제 곳은 25 이하인 경우 80짜리 확장관을 사용합니다
Reply #42016-08-25
GB 50093-2013 《자동화 계측기 공사 시공 및 품질 검수 규범》 또는 SH/T 3521-2013 《석유화학 계측기 공사 시공 기술 규정》을 적용함
Reply #52016-08-25
이 게시글은 마지막으로 songsong0601이 2016-8-25 11:52에 수정했습니다. 규격에 따라 직경을 DN100으로 확대해야 하며, 삽입 깊이는 50으로 설정하면 됩니다
Reply #62016-08-25
규격을 확인해 보세요. 20만큼 깊이 박는 것은 너무 적습니다.
Reply #72016-08-25
온도 증가용 확장관을 추가하여 부분적으로 DN100 또는 DN80 크기의 파이프로 확장할 수 있습니다. 석유화학 계측기 설치 설계 규범의 부록 B를 참조하면 됩니다. 정확한 부록 번호는 직접 확인해 보시기 바랍니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.