여러 전문가님들께 질문드립니다. Honeywell 시스템의 DO 카드를 사용할 때, 한 채널에 두 개의 솔레노이드 밸브를 연결할 수 있을까요?
Reply #22016-08-25
이건 가능합니다. DO 포인트 하나의 출력으로 두 개의 병렬 릴레이를 구동하는 것과 같은데, 단지 회로에서 어디를 수정해야 할지 살펴보기만 하면 됩니다.보통은 이렇게 하지 않습니다. 왜냐하면 그렇게 하면 신뢰성이 떨어져 요구 사항을 충족하지 못하기 때문입니다.정상적인 방법은 2개의 DO 포인트로 각각 자신의 출력을 제어하는 것입니다.
Reply #32016-08-25
이게 출력 전압 같은 것과 관련이 있을까요, 아니면 견디지 못하는 걸까요?
Reply #42016-08-25
직접 릴레이 2개를 연결해도 될 것 같습니다. 먼저 두 릴레이가 동시에 작동하거나 차단되는지 시험해 보세요.하지만 그렇게 하지 않는 것을 권장합니다.
Reply #52016-08-25
리레이 1개 포함, 리레이의 2쌍의 접점에 솔레노이드 밸브 2개 장착
Reply #62016-08-25
이렇게 하면 원인 불명의 고장이 자주 발생합니다
Reply #72016-08-31
24V 릴레이를 추가하고, DO 카드는 릴레이에 별도로 전력을 공급하며, 현장의 솔레노이드 밸브도 릴레이 옆의 별도 지점에서 각각 전력을 공급받습니다.이렇게 하면 압력 강하 문제가 없으며, 일반적으로는 전자식 밸브가 중간을 제어하기 때문에 분리도 이루어집니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.