Thread Content
خزان التخزين ذو السعة الكبيرة لغاز البترول المسال عند الضغط الجوي، يتم عادة ترك فتحات تهوية في السقف لتحقيق توازن الضغط بين الأنابيب الداخلية والخارجية. فما هي طبيعة هذه الفتحات؟ إذا كانت متصلة مباشرة، فهل يعني ذلك أن درجة حرارة الخزان الخارجي تساوي درجة حرارة الخزان الداخلي؟ لكن عادةً، تكون درجة الحرارة المصممة لمادة الخزان الخارجي حوالي -40 درجة مئوية. فكيف يمكن ضمان ألا تقل درجة حرارة الخزان الخارجي عن -40 درجة مئوية؟
ليس صمام تنفس، بل هو فتحة تهوية مشابهة لتلك الموجودة بين سقف الخزان الداخلي والقبة، ووظيفتها هي تحقيق التساوي بين الخزان الداخلي والخارجي، وبالتالي عدم تعرض الخزان الداخلي للضغط
لا تحتوي تصاميم الخارج على هذه الفتحات للتهوية، بل هي أشياء ابتكرها بعض المصنعين المحليين بشكل تعسفي، وقد لا تكون لها فوائد، كما أنها قد تشكل مخاطر أمنية.
يكون ضغط الخزان الداخلي لغاز البترول المسال تحت الضغط الجوي حوالي 15 كيلو باسكال، وعند تجاوز هذا الضغط، يقوم صمام الأمان بتخفيف الضغط. أما الطبقة الوسطى، فهي عادةً ما تُملأ برمل البيرلايت مع النيتروجين للحفاظ على ضغط إيجابي خفيف. أما بالنسبة لما ذكرته عن استخدام فتحات تهوية للحفاظ على نفس الضغط في الخزان الداخلي والطبقة الوسطى؟ ؟ ؟ ؟
إذا كان الوعاء الداخلي على شكل قبة، فهذا هو نوع التصميم الذي ذكرته، أما في حالة وجود سقف معلق، فإن الأمر يختلف
يتم ملء الفراغ بين الخزان الداخلي والخارجي بمواد عازلة للحرارة. وخلال فترة التشغيل الطبيعي، يتكون تدرج حراري معين بين الخزان الداخلي والخارجي. في الظروف الطبيعية، يكون الغاز الموجود داخل هذا الفراغ “غازًا غير نشط”. وعندما يكون كمية الغاز الناتج عن التبخر في الخزان الداخلي كبيرة جدًا ولا يمكن تصريفها في الوقت المناسب، فإن هذا الغاز ينتشر عبر فتحات المواد العازلة إلى الخزان الخارجي. في هذه الحالة، يتعرض الخزان الخارجي لضغط الغاز، بينما لا يتعرض الخزان الداخلي لأي ضغط. إذا استمر تسرب الغاز من الخزان الخارجي بسبب خطأ في التشغيل، فإن درجة حرارة الخزان الخارجي ستنخفض. في الظروف الطبيعية، يتم تصريف غاز BOG من الخزان الداخلي، ولذلك لا ينخفض درجة الحرارة بين الخزان الداخلي والخزان الخارجي.
صحيح ذلك، يجب إجراء تحليل لمجال درجة الحرارة في الخزانات ذات السعة المزدوجة والخزانات ذات السعة الكاملة، من أجل ضمان سلامة الخزانات.
ما السبب في أن بعض الخزانات يتم ربط الجزء الداخلي منها بالجزء الخارجي عبر طور غازي، بل وحتى يتم استخدام مقياس لفرق الضغط؟