Teilnahmebelohnung: 2 Reichtum. Belohnung für die richtige Antwort: 9 Reichtümer. Die Gesamtwärmebelastung eines bestimmten Heizsystems beträgt 630×10 kJ/h. In dem Dampfkesselraum befinden sich Wärmetauscher vom Typ Shell-and-Tube, die dazu dienen, das Wasser im Heizkreislauf zu erhitzen. Zudem gibt es dort noch Wärmetauscher zur Behandlung des Kondenswassers. Die Enthalpie des Dampfes aus dem Kessel beträgt 2763 kJ/kg, die Temperatur des gesättigten Dampfes liegt bei 165 °C. Bei der Planung des Wärmenetzes werden Temperaturen von 95/70 °C für das Zuleit- und Rückflusswasser angenommen. Die Effizienz des Wärmetauschers beträgt 0,96. Der erforderliche Dampfverbrauch beträgt daher ( ). A. 2375 kg/h B. 2595 kg/h C. 2703 kg/h D. 2816 kg/h
Die Gesamtwärmebelastung eines Heizsystems mit Warmwasserheizung beträgt 630×10 kJ/h. In dem Dampfkesselraum befinden sich Wärmetauscher vom Typ Shell-and-Tube, die dazu dienen, das Wasser im Heizkreislauf zu erhitzen. Zudem gibt es dort noch Wärmetauscher für Kondenswasser. Die Enthalpie des Dampfes aus dem Kessel beträgt 2763 kJ/kg, die Temperatur des gesättigten Dampfes liegt bei 165 °C. Die Temperatur des Zuluft- und Abwassers im Wärmesystem beträgt 95/70 °C. Die Effizienz des Wärmetauschers wird mit 0,96 angenommen. Der erforderliche Dampfverbrauch beträgt daher (C). A. 2375 kg/h B. 2595 kg/h C. 2703 kg/h D. 2816 kg/h