HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Muss die Leitung für das Spülwasser des Pumpen-Dichtungssystems im PID dargestellt werden?

2016-08-30View Original

Thread Content

Das Gerät verfügt über etwa 10 Pumpen. Muss die Leitung für das Spülwasser der Dichtungen im PID-Diagramm dargestellt werden?
Reply #22016-08-30
Es muss gezeichnet werden, damit die Rohrleitungsexperten daraufhin die Rohrleitungen planen können
Reply #32016-08-30
Im Pumpen-Flowdiagramm ist es notwendig, während ein PID für das gesamte System nicht erforderlich ist.
Reply #42016-08-30
Nicht nur das Spülwasser für die Dichtungen, sondern auch das Kühlmittel sowie die Isolierleitungen (falls vorhanden) müssen dargestellt werden.
Reply #52016-08-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von FORREST_GUMP am 30.8.2016 um 09:44 bearbeitet. Danke. Wenn es keine Diagramme zum PID gibt, dann gibt es sie auch nicht in der Materialliste. Wird der Käufer dann trotzdem Material für die Spülwasserleitungen kaufen? Außerdem: Wie werden die Rohrleitungen in der Pumpprozessdarstellung nummeriert?
Reply #62016-08-30
Du Allzweckmittel – du kannst dafür sorgen, dass der Pumpenhersteller beides bereitstellt, wobei der Preis bereits alles einschließt. Oder der Pumpenhersteller liefert die Schaltpläne, und deine Firma kümmert sich um die Verrohrung. Du wirst mir sowieso nicht glauben. ;P
Reply #72016-08-30
Ein einzelner Pumpenhersteller kann nicht alle Pumpen liefern, es werden voraussichtlich 2 Hersteller benötigt; Außerdem unterscheiden sich die Abmessungen und Formen der Spülanschlüsse bei jedem Hersteller, daher ist es praktischer, sie selbst zusammenzustellen. Unzureichende Fähigkeiten, mangelnde Erfahrung – entschuldigen Sie, Herr Wang{:1_90:}
Reply #82016-08-30
Am Dichtungsgehäuse befindet sich Kühlmittel – es ist unwichtig, ob im PID-System etwas dabei ist oder nicht, aber die Schaltpläne der Leitungen dürfen nicht fehlen.
Reply #92016-08-30
Es muss doch gezeichnet werden, egal wie – es reicht aus, eine Notiz auf der Seite zu machen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.