Thread Content
مقياس تدفق أنابيب الدوامة الخاص بالشركة، يعرض غرفة التحكم فقط التدفق اللحظي، بينما لا يتم عرض إجمالي الكمية المتدفقة أو الضغط أو درجة الحرارة. لا أعرف إذا كان هناك خلل في أحد أجزاء الجهاز أم لا
يبدو أن كلامك غير واضح، هل جهاز قياس التدفق من نوع “فورتكس” يحتوي على خاصية تعويض درجة الحرارة والضغط في الموقع؟ وهل يتم استخدام جهاز تراكمي لإرسال البيانات إلى الوحدة الرئيسية؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن يكون السبب هو انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز التراكمي، مما أدى إلى عدم عرض قيم درجة الحرارة والضغط. يمكن التحقق من ذلك خطوة بخطوة: أولاً، تحقق من ما إذا كان الجهاز الموجود في الموقع يعرض البيانات بشكل صحيح أم لا. إذا كان الأمر كذلك، يمكن فحص حالة أجهزة التحكم الموجودة داخل الخزانة، ثم فحص إعدادات الجهاز يمكن من خلال هذا المنهج تقريبًا تحديد مكان المشكلة
أمم، سأتحقق من الأمر غدًا
من الممكن أيضًا أن يدخل درجة الحرارة والضغط فقط إلى جهاز التراكم، دون أن يتم إرسالهما إلى نظام DCS. هل يتم التعويض عن درجة الحرارة والضغط من خلال نظام DCS أم مباشرة في الموقع؟ إذا كان الأمر من خلال نظام DCS، فقد يكون المشكلة في القنوات أو الكابلات، أما إذا كان الأمر من خلال جهاز الحساب، ف... أليس من الطبيعي ألا يعرض نظام DCS القيم؟
لا يوجد شرح مفصل لطريقة نقل البيانات. لا يمكن تحديد سبب المشكلة. اتضح أن الإشارة اختفت فجأة. أو ربما لم تكن موجودًا أصلاً ولم تلاحظ ذلك. عادةً يتم إرسال الإشارات عبر شارع الدوامات. سيكون هناك تدفق لحظي فقط. بالطبع، يمكن لمن لديهم متطلبات خاصة تحميل بيانات أخرى.
عادةً، ما تقوم أجهزة قياس التدفق من نوع “فوران الدوامة” التي تحتوي على ميزة تعويض درجة الحرارة والضغط بإرسال إشارات التدفق بعد إجراء التحويلات اللازمة، دون إرسال إشارات درجة الحرارة أو الضغط. أما إشارات درجة الحرارة والضغط، فيجب الحصول عليها من مستشعرات الضغط والمئويات. أما الكمية الإجمالية للتدفق، فهي تُحسب في نظام DCS بناءً على كمية التدفق اللحظية
لكن هناك بعض الخيارات الممكنة، يعتمد الأمر على بروتوكولات الاتصال التي تستخدمها