Die PSA versorgt den neuen Wasserstoff mit einem Druck von 4,0–4,5 MPa. Der Wasserstoff gelangt anschließend in den Trenntank am Eingang des neuen Wasserstoffs (Druck, bei dem der Sicherheitsventil auslöst: 4,6 MPa). Von dort aus geht der Wasserstoff zum neuen Kompressor – es handelt sich um einen Zwei-Stufen-Kompressor vom Typ Stoßkolbenkompressor, ausgestattet mit einer Lastregelung. Frage: 1. Wie kann man bei einem Notstopp verhindern, dass der Sicherheitsventil des Einfülltanks auslöst? 2. Wie muss man vorgehen, wenn es zu einem Notstopp des PSA kommt?
Reply #22016-09-02
1. Bei einem Notstopp muss man sofort die Anlagen „Eins-Eins“, „Zwei-Zwei“ sowie „Zwei-Eins“ abschalten. Wenn die Abschaltung etwas zu langsam erfolgt, wird der Sicherheitsventil des Trennbehälters unweigerlich auslösen. 2. Wenn der PSA stillsteht, wird die neue Wasserstoffmaschine entlastet und die Wasserstoffzufuhr eingestellt
Reply #32016-09-02
Es gibt Dinge, die unvermeidlich sind – man sollte sie so weit wie möglich vermeiden. Ein Notstopp führt in der Regel zu einer Kaskadeneinstellung aller Systeme
Reply #42016-09-02
Der PSA wurde abgeschaltet, das System kann nun in einen längeren Zyklus umgestellt werden. Die neue Wasserstoffanlage läuft zunächst ohne Last – dabei wird der Zulauf von Neuwasserstoff ins System unterbrochen. Nachdem der PSA-Wert wieder normal ist, wird der Druck erhöht und das Produkt erneut versandt. Wenn das über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert, wird die Produktion vorübergehend eingestellt
Reply #52016-09-02
Hallo, der Schlüsselpunkt ist, dass der Sicherheitsventil des Trennbehälters am Eingang für das neue Wasserstoffgas bei 4,6 MPa auslöst. Der Kompressor für das neue Wasserstoffgas komprimiert das Gas normalerweise in zwei Stufen auf 17–18 MPa. Es sind außerdem vier Pufferbehälter vorhanden. Wenn die Last gleich null ist, führt bereits die Druckausgleichsfunktion dieser Pufferbehälter dazu, dass das Sicherheitsventil des Trennbehälters am Eingang für das neue Wasserstoffgas ausgelöst wird…
Reply #62016-09-02
In Notfällen gibt es viele Stellen, an denen es zu einem hohen Druckaufbau vom Hochdruckbereich zum Niedruckbereich kommen kann. Hat der Pufferbehälter am Eingang für das neue Wasserstoffgas keine Druckregelung? Sie können nur garantieren, dass es bei einem normalen Abschalten nicht zu Ausfällen kommt. Durch das Senken des Drucks auf einen Wert unter 4,0 während der Stilllegung kann dies verhindert werden
Reply #72016-09-02
Mhm, es scheint tatsächlich schwierig zu sein, Notfälle angemessen zu bewältigen
Reply #82016-09-02
Ein Zyklokompressor kann doch keinen Druck aufbauen, oder? Es geht doch nicht, einfach die Rückleitungsleitung abzuschalten, oder?
Reply #92016-09-02
Wie kann es zu einem Druckanstieg kommen, wenn die Austrittsventile nicht geschlossen sind? Nach dem Notstopp leistet es keine Arbeit mehr – wie kann da Druck entstehen? Das Schließen ein- oder zweimal dient dazu, zu verhindern, dass die Sekundärstufe mit der Primärstufe in Verbindung kommt – und somit die Eingangstanks unter Überdruck geraten, wodurch die Sicherheitsventile auslösen
Reply #102016-09-02
Vielen Dank, ich verstehe. Es scheint, dass unsere Beschreibungen der Vorgehensweise bei solchen Notfällen noch zu grob sind und überarbeitet werden müssen
Reply #112016-09-12
Entschuldigen Sie, wenn der neue Wasserstoffkompressor plötzlich abschaltet – wie soll man in diesem Fall mit dem PSA umgehen? Etwa 12.000 Kubikmeter Produktwasserstoff – soll der etwa ganz in die Flammrohre geleitet werden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.