هل يجب تصميم ورش معالجة المياه العادمة وفقًا لمتطلبات مقاومة الانفجارات؟ هل توجد معايير لذلك؟
يرجى الرجوع إلى “معايير تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي للمباني GB 50015-2003” وكذلك “دليل تصميم أنظمة المياه والصرف الصحي”
آها، يا صديقي العزيز، نصيحتي لك هي الرجوع إلى المعايير التالية: «معيار GB 50684-2011 لتصميم معالجة مياه الصرف الصناعي الكيميائي وإعادة استخدامها»، و«معيار GB 50747-2012 لتصميم معالجة مياه الصرف الصناعي البتروكيماوي»، و«معيار GB 28742-2012 للمواصفات الفنية الخاصة بأمان معدات معالجة مياه الصرف». أما بالنسبة لورش معالجة المياه العادمة، فهي تتكون من العديد من وحدات المعالجة. ويعتمد تصميم هذه الوحدات على متطلبات مقاومة الانفجارات، وذلك حسب نوع المواد الخطرة التي تنتجها كل وحدة. كما يعتمد ذلك أيضًا على الملوثات الموجودة في المياه العادمة الناتجة عن الأجهزة، بالإضافة إلى المواد القابلة للاشتعال والانفجار التي تنتجها وحدات المعالجة نفسها. يجب تحديد ما إذا كان التصميم يتوافق مع متطلبات المقاومة للانفجار، بناءً على نوع المواد الخطرة الناتجة عن وحدات معالجة المياه، وذلك وفقًا لتوصيات الخبراء في هذا المجال. بشكل عام، غالبًا ما يتم تصنيف الوحدات اللاهوائية ووحدات استهلاك الأكسجين في وحدات معالجة المياه كمناطق مقاومة للانفجار، بينما يجب أن تكون وحدات تخزين الغاز الحيوي ووحدات الاحتراق ضمن مناطق مقاومة للانفجار أيضًا. يجب أن يتم تصميمه بالتفصيل وفقًا للمعايير التالية: “معيار GB 50058-2014 لتصميم المعدات الكهربائية في البيئات المعرضة لخطر الانفجار”, و“معيار GBT 29304-2012 للإرشادات الأمنية المتعلقة بمنع الانفجارات في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار”, و“معيار GB 3836.1~20 للمعدات الكهربائية المستخدمة في البيئات المليئة بالغازات القابلة للاشتعال”.