تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة محطة LZ للوقود في تاريخ 2015-12-24 الساعة 15:16. يوجد بطاقة ذاكرة من نوع MMC تخص مشروعًا آخر، وأريد أولاً تنسيقها قبل استخدامها. وفقًا للطريقة المذكورة على الإنترنت: يجب تحويل مفتاح الوضع إلى MRES والاحتفاظ به حتى يظل ضوء STOP مضاءً (لمدة تقريبًا تسع ثوانٍ)، ثم تغيير الوضع بسرعة خلال ثانيتين لإعادته إلى وضع STOP، ثم الضغط مرة أخرى بسرعة على مفتاح MRES. في هذه الحالة، سيبدأ ضوء STOP في الوميض بسرعة، مما يدل على أن عملية التنسيق جارية. أبقِ المفتاح في وضع MRES حتى تضيء مصباح STOP باستمرار، مما يدل على اكتمال عملية التنسيق. ”لكن يبدو أن عملية التشغيل الخاصة بي لا تتطابق تمامًا مع الموصوف، فلم أرَ أبدًا “مصباح التوقف يومض بسرعة”. ثم تم إجراء عدة عمليات في قسم “التشخيص/الإعدادات – المسح/إعادة الضبط”, ثم تم تنزيل العناصر المطلوبة. لكن في عملية التحميل أو عند مقارنة الكتل، لاحظت أن الكتل البرمجية لم يتم تنظيفها؛ ففي مشروعي أستخدم فقط OB1، لكن بعد التحميل، كانت هناك دائمًا كتل مثل OB35 وOB80 وFC1 وFC2، ومن الواضح أن هذه بيانات المشروع الأصلي. لذلك أعتقد أن عملية تنسيق بطاقة MMC ربما لم تتم بشكل كامل. كيفية الحل، أوجدوا الحل! ؟ ؟
لا يمكن تنسيق بطاقة MMC بتنسيق MRES في الاستخدام العادي. إذا أردت تفريغ البرنامج، يمكنك ذلك من خلال الطرق التالية: 1. استخدم أمر قائمة “View > Online” في برنامج STEP7 لفتح الكتل عبر الإنترنت، ثم اختر الكتلة التي تريد حذفها، واستخدم زر “Delete” لحذف كتلة البرنامج المطلوبة مباشرةً. هذا يشبه بطاقة RAM. 2. استخدم "PLC > Download User Program to Memory Card" لتنزيل برنامج فارغ. 3. استخدم برنامج برمجة سيمنس PG أو قارئ البطاقات الخاص بسيمنس لحذف الملفات أو تنسيقها.