Thread Content

يُقال إنها مناقشة، لكن في الحقيقة هي مشكلتان واجهتهما مؤخرًا أثناء الاستخدام الفعلي لجهاز التحديد ABB TZIDC في الموقع، وأود أن أستشير الجميع بشأنهما: 1. عندما يعمل جهاز التحديد ABB تلقائيًا، هل يظل في نفس وضعية الصمام دون أن يتحرك إذا تم الدخول إلى واجهة القائمة؟ هل يتوقف العمل حتى يصل إلى واجهة التشغيل؟ تم طرح هذا السؤال لأنني خلال عملية التصحيح اليوم، نسيت العودة إلى واجهة التشغيل، واكتشفت أن مخرجات صمامات DCS كانت مغلقة طوال الوقت، بينما لم يتحرك صمام التحكم. لذلك أفترض أن الأمر كذلك، وأود أن أطلب من الجميع التأكد من ذلك ; 2. أثناء فحص معايير الموضع، تبين أن موظفي التصحيح لدى الشركة المصنعة قد اختاروا نوع “الحركة الزاوية” لعدة موضعات مستخدمة في صمامات التحكم ذات العمل الأحادي في الجزء العلوي. لقد نظرت إلى الكتيب التوضيحي، فالمدى الخطي هو من -30° إلى +30°، أما المدى الزاوي فهو من -60° إلى +60°. فهل يمكن استخدام التعديل الذاتي بناءً على الزاوية بدلاً من استخدام المدى الخطي؟ هل الخطية مختلفة؟ هل هناك أي فرق؟ أود أن أستشير الجميع بخصوص المسألتين المذكورتين أعلاه**. شكرًا!
Reply #22016-09-02
السؤال الأول: عند الدخول إلى شاشة القائمة، لا أعرف ما إذا كان الإشارة المعطاة يمكن أن تُستخدم أم لا (لم أجرب ذلك، ولا فائدة من ذلك). لأنه أثناء عملية التصحيح والفحص، من الأفضل عدم تحديد قيم عشوائية، فذلك قد يتسبب في حدوث مشاكل. ٢: ما يسمى بالحركة الزاوية والحركة المستقيمة (بصراحة، لا أعرف كيف أشرح ذلك بدقة). على سبيل المثال، في صمام التحكم الذي يعمل بالهواء، إذا كانت قيمة الإخراج من نظام DCS هي ١٠٠٪، لكن الصمام في الواقع مغلق، فكل ما عليك فعله هو تغيير اتجاه الحركة الزاوية، وبذلك سيتطابق الإخراج مع حالة الصمام في الواقع. في هذه الحالة، كيف تكتشف أن التيار المقابل هو 4 مللي أمبير؟ كل ما عليك فعله هو عكس اتجاه الحركة الخطية. ما تسميه موضع الصمام، يتوافق مع التيار تمامًا!
Reply #32016-09-03
شكرًا على إجابتك. 1- لم يتم إرسال الإشارة أثناء ضبط جسم الصمام، وذلك لأن دقة التحكم في هذه النقطة غير جيدة؛ لقد دخلت إلى واجهة القائمة وغيرت معاملات النسبة والتكامل الموجودة في دليل P7.0، وهناك اكتشفت هذه المشكلة. يمكن الجزم تقريبًا بأنه في واجهة القائمة، سيتم الحفاظ على وضعية الصمام الحالية، ولن يتم استقبال إشارات وضعية الصمام من نظام DCS، وهو ما يعادل الانتقال إلى الوضع اليدوي. 2، ما تقصده يجب أن يكون إعدادات المعايير لـ P2.3 وP3.2. أنا أتحدث عن طريقة تركيب الموضعيات حسب تعريف P1.0، حيث يمكن اختيار إما الطريقة الخطية أو الدوارة؛ مثلاً، صمام التحكم أحادي العمل في الجزء العلوي هو صمام ذو حركة خطية، بينما صمام الفراشة هو صمام ذو حركة زاوية. لكن، ما مدى التأثير إذا تم اختيار خيار “ROTARY” عن طريق الخطأ أثناء تهيئة صمام التحكم أحادي العمل في الجزء العلوي؟
Reply #42016-09-04
عندما لا تكون الصمامات في وضع التشغيل التلقائي، فإن جميع الصمامات المحددة لا تعمل، بما في ذلك الحالة التي ذكرتها؛ كما أن الدخول إلى قائمة الإعدادات لا يؤدي إلى أي تفاعل أيضًا. أعتقد أن مفهوم “الزاوية المتحركة” يتعلق بصمامات التي تتجاوز زاوية حركتها 60 درجة، أو بمواصفات صمامات الزاوية المتحركة، ولا علاقة له بالحركة الخطية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.