Thread Content

أرجو من الخبراء أن يشرحوا ببساطة عن محولات الطاقة التي تقل قيمتها عن 315، حيث تتراوح فترة استخدامها بين 3 إلى 10 سنوات. ما هي طرق الصيانة المطلوبة لها، وما هي الفحوصات التي يجب إجراؤها؟ أنا لا أفهم شيئًا في الكهرباء، لكن يجب عليّ التعامل مع المعدات، وهو أمر صعب بالنسبة لي. شكرًا للجميع مقدمًا.
Reply #22016-09-07
هذا عمل يقوم به المتخصصون في الصيانة
Reply #32016-09-07
أريد فقط تقديم اقتراح بسيط للشركة، وبعد ذلك يمكن اللجوء إلى متخصصين لتنفيذه
Reply #42016-09-07
قبل يومين، تم صيانة محول الـ 10 كيلوفولت الجاف لدينا، وكان الأمر سخيفًا للغاية؛ فبالإضافة إلى بعض عمليات الفحص، لم يتم تنظيف المكان أبدًا، وطُلب منهم القيام بالعمل مرة أخرى…
Reply #52016-09-07
هذا غير احترافي على الإطلاق، يجب أن أنتبه لهذا الأمر
Reply #62016-09-09
يا صديقي البحري، لا أعرف إذا كنت تستخدم نوعًا يتغير حالته بسبب الزيت أم بسبب الجفاف. إذا كان الأمر يتعلق بتغير الحالة بسبب الزيت، فهذا أمر معقد بعض الشيء. سأرفع لك جدولين يوضحان ذلك، حتى تتمكن من فهم الأمر بسهولة! ينقسم الأمر إلى صيانة كبيرة وصيانة صغيرة، حيث يُنصح بإجراء صيانة كبيرة بعد مرور 8 إلى 10 سنوات من التشغيل، وذلك لضمان الكفاءة (يمكن الرجوع إلى “DLT 573-2010 إرشادات صيانة محولات الطاقة”) ; الباقي، يمكن التعامل معه كإصلاحات بسيطة! محتويات أعمال الصيانة الكبيرة لمحولات 10 كيلوفولت ومعايير الإنجاز √ رقم الترتيب محتوى الصيانة معايير الإنجاز المرجع المعايير المتعلقة بنتائج الصيانة توقيع المسؤول 1 نقل المحول فك أسلاك الطور الأول والثاني للمحول، ثم نقله من منطقة الـ 10 كيلوفولت إلى مكان مفتوح في الخارج. اتخذ تدابير للحماية من المطر والرطوبة والغبار والحريق. إرشادات الصيانة 2: رفع قلب المحول. عند فحص قلب المحول، يجب اختيار طقس جيد. استخدم جهاز تصفية الزيت لتصريف كل زيت الجهاز إلى دلو نظيف تم تحضيره مسبقًا. أزل جميع الأجزاء المتصلة به وبراغي الغطاء الكبير. يجب أن يتم تعليق حبل الرفع على جهاز الرفع المخصص للمحولات، ولا يجب أن يزيد الزاوية بين الحبل والجهاز عن 60 درجة. يجب ألا تكون سرعة الرفع أو الخفض أثناء عملية الرفع سريعة جدًا، ويجب ربط حبال في الزوايا الأربع للنواة الحديدية، كما يجب أن يقوم شخص ما بدعمها للحفاظ على استقرارها، ولا يجوز أن يحدث أي اصطدام بين جسم الجهاز وجدران الصندوق. بعد إخراج النواة الحديدية، يجب اختيار المكان المناسب مسبقًا ووضع الدعامات، ثم تحريك النواة الحديدية ببطء وبشكل مستقر. إرشادات الصيانة 3: صيانة الجزء الرئيسي من الجهاز
يكون الوقت الذي يقضيه الجزء الرئيسي من الجهاز في الهواء (من بداية عملية سحب الزيت إلى بداية عملية حقن الزيت)، 16 ساعة عندما تكون الرطوبة النسبية ≤65%، و12 ساعة عندما تكون الرطوبة النسبية ≤75%. يجب أن يكون النواة مستوية وخالية من التشوهات، كما يجب ألا تتقشر طبقة الطلاء العازل. استخدم قطعة قماش نظيفة لتنظيف الزيوت والأوساخ المتراكمة على الجزء العلوي من العارضة الحديدية والجزء السفلي منها. يتم فحص مستوى تثبيت النواة الحديدية، والمشابك العلوية والسفلية، والقطع الحديدية المربعة، وألواح ضغط الملفات، بالإضافة إلى براغي تثبيت النواة، كما يتم فحص مستوى العزل الكهربائي لها. يتم قياس مقاومة العزل باستخدام جهاز القياس، ويتم مقارنة هذه القيم مع القيم السابقة للتأكد من عدم وجود أي تغييرات ملحوظة. يجب تغليف الجزء الظاهر من ألواح التوصيل الخاصة بالنواة المعدنية بمادة عازلة لمنع حدوث قصر كهربائي في النواة، ولا يجوز أن تكون هناك نقاط توصيل متعددة للنواة. يجب أن تكون سطح الملف نظيفًا وخاليًا من التشوهات، كما يجب ألا يكون هناك أي انحراف في الملف بأكمله، ولا يجب أن تبرز الأسلاك العرضية خارج مكانها. يجب أن تكون وسائد دعم أجزاء الملف مرتبة بشكل منظم، وأن تكون الدعامات متينة، مع وجود قوة ضغط مناسبة. الحاجز المحيط نظيف وخالٍ من التلف، والربط مكتمل، كما لا توجد علامات للاحتراق أو التفريغ الشجري عند مخارج أسلاك الربط. الألواح المفصولة بينها مثبتة بشكل كامل ومتين. يجب أن يكون المواد العازلة المستخدمة لتغليف الأسلاك سليمة، بدون أي تشوهات أو ضعف في خصائصها العازلة، كما يجب ألا تكون هناك أي أجزاء مكسورة في الأسلاك. الأسلاك ونقاط الربط بينها ملحومة بإحكام، دون وجود أي تشققات أو ارتفاع في درجة الحرارة. لا توجد على الدعامة الخشبية أي كسور أو شقوق أو انحناءات أو تشوهات أو آثار حروق. يجب أن تكون جميع البراغي الثابتة مزودة بأغطية وقائية ضد التساهل. إرشادات الصيانة 4: صيانة خزان الوقود – يجب تنظيف قاع خزان الوقود باستخدام زيت عازل مؤهل، مع عدم ترك أي أوساخ فيه. يجب أن تكون الصمامات الموجودة على جدران الصندوق قابلة للفتح والإغلاق بسهولة، مع عرض إشارات صحيحة. خزان الوقود محكم الإغلاق، بدون تسربات. تنظيف الخزان والغطاء الكبير والأجزاء الخارجية من الصدأ وطلاؤها. إرشادات الصيانة 5: صيانة مفتاح التوزيع – يجب أن يكون الدوران الميكانيكي سلسًا، وأن تكون أغلفة المحامل محكمة الإغلاق، بدون أي عوائق في الحركة. كما يجب أن يتطابق موضع الإشارة في الجزء العلوي مع موضع الاتصال الفعلي في الجزء السفلي. سطح الأطراف الكهربائية نظيف، بدون أي علامات أكسدة أو تغير لون أو خدوش. الزنبركات والمسامير غير مرتخية، وسطح المواد العازلة نظيف وخالٍ من التشققات أو التشوهات أو الرطوبة. تحقق من جودة اتصال قضيب التشغيل المعزول ذو الشكل الحرف U. إرشادات الصيانة 6: يجب أن تكون الأسطح الداخلية والخارجية لخزان التخزين نظيفة، وأن يكون طلاء السطوح متساويًا، كما يجب أن تكون جميع نقاط الختم سليمة دون وجود أي تسريبات. غطاء الزجاج لجهاز التنفس سليم ونظيف، كما تم استبدال المادة الماصة للرطوبة التي فقدت خصائصها، وتم صب زيت عازل داخل غطاء تصفية الهواء في الجزء السفلي. استبدال وسائد الختم لأجزاء المحول المختلفة. إرشادات الصيانة 7: إعادة ترتيب النواة الحديدية، يتم وضع وسادات الختم على حواف الصندوق، ثم تثبيته بشكل مستقر باستخدام مشابك على شكل U. يجب أن ينخفض النواة المعدنية بشكل مستقر إلى الموضع المناسب، مع الانتباه إلى المسافة بين جسم الجهاز وجدران الصندوق. منع تلف المكونات المختلفة. عند خفض القلب الحديدي ليقترب من حافة الصندوق، يجب الانتباه إلى محاذاة ثقوب البراغي الموجودة حوله، ثم تركيب البراغي وإزالة الدبابيس على شكل U، مع التأكد من شدّها بشكل متساوٍ. يتم استبدال جميع وسائد الختم، ويجب أن تكون أبعادها مطابقة للمواصفات المطلوبة، كما يجب أن يكون الضغط عليها متساويًا، ومن الأفضل أن يكون الضغط بحيث يصل إلى 2/3 من السمك الأصلي للوسادة. إرشادات الصيانة 8: التزييت – استخدام طريقة التزييت التقليدية لاستبدال زيت العزل المناسب. إرشادات الصيانة 9: القياس والاختبارات – اختبار ختم المحول بأكمله، وفحص زيت العزل في مختلف أجزائه، بالإضافة إلى اختبار عزل الجزء الرئيسي من المحول. إرشادات الصيانة 10: نقل المحول مرة أخرى، بعد رفع جزء المحول الداخلي، يتم التحقق من عدم وجود تسرب للزيت في خزان الزيت، كما يتم تنظيف الغلاف الخارجي، وعند الضرورة يتم إزالة الصدأ وطلاء الغلاف. نقل المحول مرة أخرى من الخارج إلى فضاء 10 كيلوفولت. إعادة توصيل الأسلاك الأولية والثانوية. إرشادات الصيانة: محتويات ومعايير العمل للصيانة البسيطة لمحولات 10 كيلوفولت
√ رقم الترتيب | محتوى الصيانة | معايير العمل | المرجع | نتائج الصيانة | توقيع المسؤول
1 | أعمال صيانة المحول | إزالة الغبار والأوساخ المتراكمة على الجزء الخارجي من المحول، وضمان نظافة الغلاف وسلامة خطوط الأرض، فحص مدى ثبات الاتصالات في الجانبين الأول والثاني، والتأكد من أن جميع البراغي موجودة ومثبتة بشكل جيد ; تحقق من مستوى الزيت في خزان الزيت للتأكد من أنه ضمن الحدود الطبيعية، وأضف زيت العزل عند الحاجة. استبدال السيليكا جل المتغير اللون. إرشادات الصيانة 2: الاختبارات الوقائية يتم إجراء القياسات والاختبارات وفقًا للأحكام ذات الصلة في “إرشادات صيانة محولات الطاقة”, بحيث تتوافق نتائج الاختبارات مع متطلبات المعايير المحددة. إرشادات الصيانة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.