Estos días he estado estudiando *PSA*. Tengo una pequeña duda respecto al paso final de aumento de presión del gas del producto durante el proceso de operación. Por favor, les ruego a los profesores que me den una respuesta. Nuestro PSA es Huaxi, con un modo de operación 10-2-4. En cuanto a los pasos de funcionamiento, ¿el válvula de ajuste de subida final se abre solo durante la subida final, o también durante la subida inicial y la subida final? Según mi comprensión personal, durante el proceso de aumento final de presión, la válvula se abre según los límites superior e inferior establecidos, lo que permite lograr el aumento final de presión en la torre de adsorción. En la documentación se indica que, durante este proceso de aumento gradual de presión en la torre de adsorción, la válvula también se abre dentro de los límites establecidos. Aquí hay algo que no entiendo del todo. Por favor, que los profesores den una respuesta. Según la documentación, el control del circuito de la válvula de regulación de subida final del gas del producto se divide en dos fases: en la primera fase, se abre entre los límites de 0-10%; en la segunda fase, se abren entre los límites de 15-25% cuando se completa la subida final. Los pasos generales de adsorción y regeneración son los siguientes: adsorción, adsorción, adsorción, adsorción; primera disminución uniforme, segunda disminución uniforme, tercera disminución uniforme, cuarta disminución uniforme; liberación en orden normal, liberación en orden inverso, liberación en orden inverso; enjuague, enjuague, enjuague, enjuague; cuarta subida uniforme, tercera subida uniforme, segunda subida uniforme, primera subida uniforme; subida final del gas del producto.
Hay aperturas tanto a lo largo de toda la vida como en promedio. ¿De qué refinería son ustedes?
La válvula de elevación final se abre hasta su límite inferior. Cuando se alcanza la presión de elevación final, la válvula se abre gradualmente, según la presión, hasta llegar a dicha presión. Esto ocurre siempre y cuando la válvula esté en modo automático. En caso de fallo y sea necesario pasar al modo manual, el límite inferior sigue siendo el mismo. En ese caso, la válvula se abre gradualmente, según los límites establecidos y mediante el control PID, hasta llegar al límite máximo, es decir, a la presión de elevación final Cuando se alcanza el tiempo de adsorción final, se cierra la conexión incluso si aún no se ha llegado al límite máximo. Si el tiempo de adsorción final es más largo, se puede llegar al límite máximo. Se ajusta en función de la calidad del hidrógeno del producto; ¡se pueden modificar los límites máximos y mínimos, así como los parámetros PID!
Este mensaje fue editado por última vez por dpclove21 el 8 de septiembre de 2016, a las 17:25. En realidad, la válvula número 9 siempre está abierta; la válvula número 3 solo se abre cuando está activo el modo “Yijun” o “Zhongsheng”. La válvula de ajuste de subida final funciona según el límite inferior establecido, mientras que durante la subida final, la válvula de ajuste de subida final funciona según el límite superior establecido.
Ajustar los límites superior e inferior parece no tener mucho impacto en la calidad del producto; lo importante es controlar la velocidad de ascenso final, para evitar fluctuaciones en el flujo de aire. ¿Podría indicarme cómo controlar manualmente la válvula de subida final?
¿No está escrito arriba? ¿No se entiende? Cuando ocurre una falla y se pasa a un modo manual, también se utiliza el límite inferior. Durante el aumento gradual de presión, según la configuración de los límites superior e inferior y el control PID, la válvula se abre progresivamente hasta alcanzar el límite máximo de presión Cuando se alcanza el tiempo de adsorción final, se cierra incluso si no se ha llegado al límite. Si el tiempo de adsorción final es más largo, se podrá alcanzar el límite Él es quien se encarga de garantizar la presión final y la presión uniforme. Si los límites superior e inferior no se ajustan adecuadamente, no se logrará ni la presión final ni la presión uniforme. ¿Acaso eso no afectará la calidad del producto? ¡Investiga por tu cuenta y aprende un poco!*
La velocidad de ascenso final automática se calcula automáticamente según el programa de presión del sistema para lograr el ascenso final, mientras que la velocidad de ascenso final manual se determina mediante los límites superior e inferior y el controlador PID; ya está todo muy claro
Los ajustes de los límites superior e inferior no son razonables, lo que afecta aún más las fluctuaciones de presión; a corto plazo, no influyen en la pureza
Entonces, si las fluctuaciones de presión no afectan, ¡pues simplemente llámelas fluctuaciones!
Le pregunto: ¿el propósito de activar la válvula de ajuste de subida al llegar al valor mínimo durante el proceso de equilibrado es garantizar que la torre de adsorción alcance la presión establecida? ¿Un tanque de adsorción con descenso de presión no puede alcanzar la presión establecida junto con un tanque de adsorción con aumento de presión?
Sí, se trata de garantizar que la presión sea uniforme en todo el área. Existen límites superior e inferior para esa presión uniforme; también existen límites superior e inferior para el aumento final de la presión