Derzeit wird die Dampfleitung mit der Nummer 219 isoliert. Der Dampfdruck beträgt 0,5 Mpa, die Temperatur liegt bei 150 Grad. Die Rohrinnen sind mit Gipswolle isoliert. Wie viel höher sollte die Außentemperatur der Rohrinnen nach der Isolierung sein als die Umgebungstemperatur?
Reply #22016-09-09
Ist deine Isolierschicht nicht zu dünn?
Reply #32016-09-09
Ich frage die Anwesenden, wie man Wärme bewahren sollte – und worauf dies beruht
Reply #42016-09-09
GB/T4272-2008 Allgemeine Grundsätze für die Dämmung von Anlagen und Rohrleitungen. GB/T8175-2008 Richtlinien für die Dämmung von Anlagen und Rohrleitungen. GB50264-1997 Normen für die Planung der Dämmung von Industrieanlagen und Rohrleitungen. GB50126-2008 Normen für den Bau der Dämmung von Industrieanlagen und Rohrleitungen
Reply #52016-09-09
Bei dieser Dicke kann die Wärme bis zu 50 Grad an der Außenwand gehalten werden – doch das Material ist kein Steinwolle
Reply #62016-09-09
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fzujunru am 9.9.2016 um 15:03 bearbeitet.
1. Je höher die Temperatur an der Außenseite der Isolierschicht ist, desto größer sind die Wärmeverluste. Es muss doch eine maximale zulässige Menge an Wärmeverlusten geben.
2. Wenn es darum geht, Verbrennungen zu vermeiden, darf die Temperatur an der Außenseite der Isolierschicht nicht über 60 Grad Celsius liegen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.