خطأ مقياس تدفق الكتلة روزمونت
Thread Content
مقياس تدفق الكتلة من روزمونت يعاني من خطأ كبير، حيث تتغير قيمه باستمرار بين الارتفاع والانخفاض! هل هناك أي حلول؟ أرجو المساعدة!٢. ما نوع الوسط المستخدم في العملية؟ إذا كان المادة المقاسة سائلة، فقد يكون هناك كمية زائدة من الغازات متواجدة فيها. 3. تحقق من عدم وجود تلف في الأسلاك الموصلة بين المستشعر والعداد، ومن عدم وجود مشاكل في التوصيل بين الأطراف. 4 هل لا تزال هناك قراءات متذبذبة دون استخدام وسيط؟
2 الاستخدام SERVICE X-9301 مؤشر تراكم تدفق المواد وتنظيمه والتحكم فيه GENERAL
3 رقم الخط LINE No. AA-93001
4 رقم P&ID PID-9301
5 حجم أنابيب العملية PIPING SIZE 4"
6 الفئة CLASS AS1J
7 مادة أنابيب العملية PIPING MAT,L S.S
8
9 اسم السائل FLUID NAME أكريليك
10 الحالة STATE سائل
شروط العملية 11 التدفق الأقصى MAX 50640
12 FLOW طبيعي NOR 42200 PROCESS
13 كغ/ساعة الحد الأدنى MIN 21100 CONDITIONS
14 الضغط المصمم/التشغيلي MPaG DESI/OPER. PRESS. 1/0.45
15 درجة الحرارة المصممة/التشغيلية °م DESI/OPER. TEMP. 60/20
16 الكثافة التشغيلية كغ/م³ OPER. DENSITY 1050
17 الكثافة القياسية كغ/م³ STD. DENSITY
18 الوزن الجزيئي M.W.
19 اللزوجة الحركية KINE. VISC.
20 اللزوجة الديناميكية CP (ميجا باسكال·ثانية) DYN. VISC. 1.2
21 معامل العزل الحراري Cp/Cv
22 معامل الضغط COMP. FACTOR
23 الرطوبة النسبية HUMIDITY
24 إمكانية الفراغ VACUUM POSSIBILITY
25 نسبة المواد الصلبة SOLID MASS CONT.
26 الموصلية CONDUCTIVITY
27 الفرق الأقصى المسموح به للضغط MPa MAX. ALLOW. PRESS. DROP 0.05
28
29 رقم التعريف TAG No. FT-9301 عداد التدفق
30 النوع TYPE متكامل METER UNIT
31 القطر الاسمي DN يتم تأكيده بعد حسابات الشركة المصنعة
32 فئة الضغط PRESS. RATING 150LB
33 نطاق قياس التدفق FLOW MEAS. RANGE 0~60000 كغ/ساعة
34 نطاق قياس الكثافة DENSITY MEAS. RANGE
35 الدقة ACCURACY ±0.2%
36 الفرق المحسوب للضغط CALCULATED PRESS. DROP
37 نوع الوصلة CONN. TYPE وصلة فلانجة HG/T20615-2009 RF
38 الحجم SIZE
39 اتجاه التدفق FLOW DIRECTION
40 مادة أنابيب القياس METER PIPING MAT,L 316LSS
41 مادة الفلانجة FLANGED MAT,L 304 SS
42 الموصل الكهربائي ELEC. CONN. 1/2"NPT(F)
43 كابل الوصلة CONN. CABLE
44 الطول LENGTH
45 درجة الحماية ENCLOSURE PROTECTION IP65
46 درجة مقاومة الانفجار EXPLOSION PROOF
47
48 رقم التعريف TAG No.
محول 49
إشارة الخرج OUTPUT SIGNAL 4~20mA، بروتوكول HART CONVERTOR
50 مصدر الطاقة POWER SUPPLY 24V DC (طاقة خارجية)
51 موقع التركيب MOUNT POSITION
52 الموصل الكهربائي ELEC. CONN. 1/2"NPT(F)x2
53 درجة الحماية ENCLOSURE PROTECTION IP65
54 درجة مقاومة الانفجار EXPLOSION PROOF Ex dIIBT4
56
الملحقات 57
ACCESSORIES
58
59
60 الشركة المصنعة MANUFACTURER
61 المورد SUPPLIER
النوع والكمية 62 نوع عداد التدفق FLOWMETER MODEL
63 الكمية QTY'S 1 MODEL&QTY'S
64 نوع المحول CONV. MODEL
65 الكمية QTY'S 1
ملاحظات:
NOTES: