Thread Content
Estimados expertos: Como dice el título, no hay ingenieros especializados disponibles. Actualmente, los valores de temperatura ambiental que se registran son 5-10 grados más altos que la temperatura real. ¿Cómo se puede realizar una verificación? Solo quiero aprender, por favor, sin ataques. Variación de temperatura: 3144P, PT-100, sistema de 4 cables. En la imagen, los 4 cables de la resistencia de platino están conectados a los terminales 1, 2, 3 y 4, respectivamente. 1. ¿Cuál es la función de los símbolos -, + y T en el lado izquierdo? 2. ¿Cómo se mide el valor de resistencia del resistor de platino con un multímetro? ¿Es necesario desconectar los 4 cables del resistor de platino para realizar la medición? El multímetro cuenta con un cable blanco y otro rojo; ¿cuál es la forma correcta de conectarlos y cómo se realiza la operación? 3. ¿Cómo se mide la señal de 4-20 mA que se genera debido a las variaciones de temperatura con un multímetro? ¿Se debe desconectar uno de los cables de alimentación y conectar el multímetro en serie en el circuito? ¿Cuáles son los conectores y procedimientos específicos?
Para medir el PT 100 con un multímetro, es necesario desconectar los cables; basta con medir directamente en el propio instrumento. En el sistema de cuatro cables, se conectan dos cables a cada uno de los dos puntos de la resistencia de platino. Basta con medir cualquiera de esos dos puntos; si el valor no es 0Ω, entonces ese será el valor de la resistencia. La temperatura del PT 100 se calcula mediante la fórmula (valor de medición – 100) / 0.385. Este valor es aproximado; para obtener un valor preciso, se necesita un software de cálculo.
No se pueden subir fotos. El dispositivo debe colocarse en posición vertical; la parte superior es la entrada de cables, mientras que en la parte inferior se conecta el tubo del termopar. Al abrir la tapa posterior, las conexiones son las siguientes: en la parte superior, de izquierda a derecha, hay 3 terminales: T, + y -. El terminal -, cuenta con un tornillo para conectar los cables; T y + parecen ser tornillos hexagonales, pero aún no están conectados. A la izquierda, en orden, hay los terminales numerados 1, 2, 3 y 4 (estos se conectan al termopar; 1 y 2 con cables rojos, 3 y 4 con cables blancos). Hay también un terminal número 5, que está vacío. Debajo de este terminal 5 se encuentra el terminal de tierra. En la zona central de la tapa posterior, hay 2 terminales: - y + (estos se conectan a los 2 cables de alimentación). Estos 2 terminales no aparecen en muchas de las imágenes que se encuentran en Internet;
El positivo y el negativo son la fuente de alimentación; el terminal T se utiliza para pruebas, pero generalmente no se emplea. Para medir la corriente, es necesario desconectar uno de los cables de alimentación. Luego, se conectan los dos cables del multímetro a los terminales y al cable que se ha desconectado. Para medir la resistencia, se utiliza un cable rojo y otro blanco
Reste 100 al valor de resistencia medido, y luego divida el resultado entre 0.385. Ese será la temperatura correspondiente a ese valor de resistencia
1 y 2, 3 y 4 están conectados en paralelo. Puede utilizar un multímetro para medir la resistencia entre 1 y 2, y entre 3 y 4; esa resistencia debería ser de 0. En cuanto al valor de la resistencia térmica, también puede usar el multímetro para medirla entre 1 y 2, y entre 3 y 4. Por supuesto, para realizar una medición precisa, le aconsejo que primero desconecte los cables de uno de los extremos de 1 y 2, o de 3 y 4, antes de hacer la medición. En cuanto a la medición de la corriente en el circuito, muchos módulos cuentan con función de prueba de circuito. Por ejemplo, si los terminales de alimentación son tres: + y – para la alimentación, y el otro es LOOP o TEST. Basta con utilizar el multímetro en modo de medición de corriente para medir la corriente entre LOOP y el terminal negativo. Si no cuenta con ese Funciones, entonces tendrá que desconectar un cable y conectar el multímetro en el circuito