Se utiliza un sistema de Endress+Hauser. Existe un problema: el fabricante dice que no es posible solucionarlo. Para ilustrar el problema, tomemos como ejemplo una bomba que está en funcionamiento. En ese caso, la presión de salida debe tener un umbral de alarma de 0,2 MPa. Pero cuando la bomba deja de funcionar, su presión se reduce a cero, lo que provoca que siga habiendo una alarma constante, lo cual interfiere con las operaciones. ¿Existe alguna solución? ¿Quiere agregar dinero?
¿Tiene permisos? Si es posible, se puede establecer el valor en 0; luego, al conducir, se puede ajustar a 0.2 MPa. Nuestro dispositivo está diseñado precisamente para eso
Se puede utilizar la respuesta de funcionamiento de la bomba como condición para activar la alarma de umbral bajo
Se puede lograr mediante la supresión de la alarma, con la parada de la bomba como condición para suprimir la alarma de presión.
Yo también lo creo, pero no se trata de un área relacionada con el autocontrol. La empresa dice que no es posible, y no hay nada que hacer al respecto. Estoy muy molesto. ¿Es que la empresa Allen-Bradley tiene problemas técnicos o de servicio?
Como nunca he utilizado un sistema de este tipo, pero dado que la industria de DCS en nuestro país ha existido durante tanto tiempo, estoy seguro de que debe haber una función así que permita comunicarse directamente con el gerente del proyecto o con el responsable técnico. Después de todo, las capacidades técnicas y la actitud laboral de los ingenieros de servicio en el sitio varían. Además, su problema no se resuelve mediante la supresión de alarmas. Para ser precisos, la supresión de alarmas es una función que se utiliza durante las tareas de mantenimiento del equipo, y requiere la intervención manual del operador o del personal de control. Si se desea evitar que se genere una alarma por baja presión cuando la bomba está apagada, se debe utilizar el método de los pisos 2 y 3. La gestión de las alertas se realiza según un orden de prioridad, y esto varía de un fabricante a otro. Por ejemplo, existen niveles como HH, HI, LO, LL, Journal; también hay fabricantes que utilizan valores numéricos, como 0-15, para determinar las diferentes prioridades. Al configurar DCS, es necesario establecer que la prioridad sea NONE cuando la bomba se detenga, de esta manera no se generará ninguna alarma.
No he usado Allen-Bradley, así que no puedo dar detalles precisos. ¿Es un problema que no se genere alarma cuando la máquina está apagada? Si se confirma la alarma, ya no debería seguir apareciendo, así que no habrá problema. Pero si, aun después de confirmarla, sigue apareciendo, entonces hay un problema en el programa
Utilizar la señal de funcionamiento de la bomba como una de las condiciones para activar la alarma; si no funciona, no se genera alarma
Otra idea: cada alarma de la IA (HH/H/L/LL) podría tener una función de activación, que se active mediante la señal de funcionamiento de la bomba
Se puede crear un pequeño programa dentro del sistema para establecer puntos de alarma; a través de estos puntos de alarma, se pueden activar las acciones relacionadas con las bombas