La última edición de este post fue realizada por Soy Sauce PK Beer el 10-1-2017 a las 21:36. Hemos diseñado un conjunto de equipos para exportación. La fuente de alimentación del sistema eléctrico es de tipo trifásico de cuatro cables, con una tensión de 480 V. Por lo tanto, la tensión en cada fase sería de 277 V. Según las normas habituales en países como China, donde la tensión en los circuitos de potencia es de 380 V y en los circuitos de control, de 220 V, ¿no debería ser la tensión en los circuitos de control dentro del gabinete de 277 V? Pero veo que la mayoría de los componentes y bobinas no funcionan a una tensión de 277 V. ¿Qué debo hacer? ¿Existen transformadores convencionales que puedan convertir la tensión si es necesario? Gracias
La tensión de control depende de cómo se diseñe su circuito de control. Si se utiliza corriente alterna, generalmente se emplea una tensión monofásica, que es de 277 V. Si se utiliza un sistema de corriente continua, en el país generalmente es DC220V.
Si se utilizan equipos nacionales, hay que encargar un transformador monofásico. Esto tiene que hacerse a medida.
Se puede añadir una variable de control: 480/120; basta con tomar dos fases en el lado primario.
Amigo del mar, este estándar de voltaje suele ser utilizado por los estadounidenses o en algunas partes de Norteamérica Es necesario prestar atención a los requisitos de parámetros de la fuente de alimentación que proporciona el comprador; en particular, la frecuencia de la fuente suele ser de 60 Hz. Todos los componentes de control eléctrico seleccionados deben ser compatibles con 60 Hz, de lo contrario, se podrán presentar problemas La tensión de la red trifásica en Norteamérica tiene estándares como 240V/480V, y seguramente existe también una tensión monofásica de 120V. Para los gabinetes de control de distribución de energía que ofrecen, es recomendable utilizar una tensión de control secundaria de 120 V (no existe el nivel de tensión de 277 V) ). Si se utiliza una tensión de control de 120 V, será necesario añadir un transformador de control de 480/120 V al circuito de control. La capacidad del transformador de control puede determinarse en función del consumo total de energía de los componentes electrónicos. En general, para los gabinetes de control de tamaño pequeño, un transformador de control con una capacidad no superior a 1 KVA es suficiente para satisfacer las necesidades.
Amigo del mar, este estándar de voltaje suele ser utilizado por los estadounidenses o en algunas partes de Norteamérica Es necesario prestar atención a los requisitos de parámetros de la fuente de alimentación que proporciona el comprador; en particular, la frecuencia de la fuente suele ser de 60 Hz. Todos los componentes de control eléctrico seleccionados deben ser compatibles con 60 Hz, de lo contrario, se podrán presentar problemas La tensión de la red trifásica en Norteamérica tiene estándares como 240V/480V, y seguramente existe también una tensión monofásica de 120V. Para los gabinetes de control de distribución de energía que ofrecen, es recomendable utilizar una tensión de control secundaria de 120 V (no existe el nivel de tensión de 277 V) ). Si se utiliza una tensión de control de 120 V, será necesario añadir un transformador de control de 480/120 V al circuito de control. La capacidad del transformador de control puede determinarse en función del consumo total de energía de los componentes electrónicos. En general, para los gabinetes de control de tamaño pequeño, un transformador de control con una capacidad no superior a 1 KVA es suficiente para satisfacer las necesidades.