المواصفات الفنية العامة لأجهزة التشغيل الذاتي للطاقة الاحتياطية في خزانات التوزيع ذات الجهد المنخفض
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jennifer12580 في تاريخ 20-9-2016 الساعة 17:13.1. نطاق التطبيق: تنطبق هذه المواصفات التقنية على عمليات الطلبات العامة لأجهزة التشغيل الذاتي للضغط المنخفض، وهي تمثل البنود التقنية في كتب الطلبات/عقود الشراء المتعلقة بهذه الأجهزة. 2. استخدام المعايير: يجب على الجهة الموردة استخدام أحدث المعايير والمعايير الصناعية ومعايير IEC المعتمدة، ويمكنها استخدام معايير أخرى ذات أداء أعلى بموافقة الطرف المستخدم. تنص المعايير الصناعية على بنود تحدد تصنيف جودة المنتجات، ويجب أن تلبي خصائص المنتجات التي يقدمها الموردون معايير المنتجات عالية الجودة. عندما يكون هناك تعارض بين بنود المعايير المذكورة أعلاه وهذه الشروط التقنية، يجب الأخذ بالشروط التقنية هذه. 3. مواصفات الجهاز
3.1 اسم الجهاز: جهاز التشغيل الذاتي للجهد المنخفض 0.4 كيلوفولت
3.2 مواصفات الجهاز: أبعاد فتحة الباب: 324 (العرض) × 135 (الارتفاع)
3.3 ظروف الاستخدام
3.3.1 الارتفاع عن سطح البحر: ≤1000 متر
3.3.2 درجة الحرارة المحيطة: من -25 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية
3.3.3 الرطوبة النسبية: من 30% إلى 95%, بدون تكثف
3.3.4 قدرة المقاومة ضد الاهتزازات: الإزاحة الأفقية للأرض: 0.3g، الإزاحة العمودية للأرض: 0.15g؛ يمكن أن تحدث هذه الإزاحات في نفس الوقت لمدة ثلاث موجات جيبية، ومعامل الأمان: 1.67
3.3.5 أقصى فرق في درجات الحرارة خلال اليوم: 25 درجة مئوية
3.3.6 مكان التركيب: داخل المباني
3.4 ظروف التشغيل
3.4.1 الجهد المحدد: 100–240 فولت تيار متردد، 24 فولت تيار مستمر
3.4.2 أقصى تيار مؤقت: 40 أمبير
3.4.3 درجة الحماية: IP20
3.4.4 مقاومة الصدمات: 147 (15gn) متر/ثانية مربع، لمدة 11 مللي ثانية
3.4.5 وقت المعالجة: يستغرق معالجة 1000 أمر منطقي 1 مللي ثانية
3.4.6 الاتصالات:
(1) نوع المنفذ: RS485، يمكن إضافة محولات منفذ تسلسلي.
(2) بروتوكول الاتصال: Mod Bus، وضع ASCII.
3.4.7 خصائص المدخلات التيارية المستمرة:
(1) عدد قنوات الإدخال: 14
(2) الجهد المحدد للإدخال: 24 فولت تيار مستمر (20.4 – 28.8 فولت)
(3) التيار المحدد للإدخال: 11 مللي أمبير لكل من IO.0 وIO.1، و7 مللي أمبير لبقية القنوات.
(4) مقاومة الإدخال: 2.1 كيلوأوم لكل من IO.0 وIO.1، و3.4 كيلوأوم لبقية القنوات.
3.4.8 خصائص المخرجات:
(1) عدد المخارج: 10
(2) التيار المخرج: 2 أمبير لكل قناة، و8 أمبير لكل نقطة مشتركة.
(3) الحمل (مقاومي/حثي): 2 أمبير عند جهد 220 فولت تيار متردد، أو 2 أمبير عند جهد 30 فولت تيار مستمر؛ الحد الأقصى لعدد المرات في الساعة: 1800 مرة ; ⑷ جهد العزل للمحطات: 1500 فولت تيار متردد، لمدة دقيقة واحدة.
3.4.9 عمر الاستخدام: العمر الكهربائي يبلغ على الأقل 100,000 عملية تشغيل ; العمر الميكانيكي: 20 × 106 عملية على الأقل ; 4. متطلبات أداء ووظائف الجهاز
4.1 ترتيب مكونات لوحة الجهاز
يوجد على لوحة الجهاز خمسة مكونات، وهي كالتالي:
4.1.1 مفتاح التحويل الوظيفي
يوجد لمفتاح التحويل الوظيفي خمسة أوضاع: “التشغيل الذاتي مع الإعادة الذاتية”, “التشغيل الذاتي مع الإعادة اليدوية”, “التشغيل اليدوي”, “الربط الكهربائي”, “التحكم عن بُعد”. 4.1.2 لإزالة الدائرة، يتم استخدام مفتاح التبديل؛ وذلك لتوفير المساحة على اللوحة، حيث لا يتم استخدام لوحات الإزالة، بل يتم الاعتماد على مفتاح التبديل في ذلك. يحتوي مفتاح التبديل على ثلاثة أوضاع: "إلغاء 381"، "إلغاء 382"، "إلغاء 345". 4.1.3 مؤشرات تشغيل الجهاز (أو الشاشة الكريستالية السائلة)
4.1.4 مؤشرات الإنذار في حالة حدوث أعطال وأزرار إعادة التشغيل
4.1.5 جهاز ضبط قيمة التيار
يجب اتخاذ تدابير فعالة على لوحة تحكم جهاز ضبط قيمة التيار لمنع حدوث أخطاء في التشغيل. لا يوجد جهاز لضبط القيمة الزمنية الثابتة، لكن يجب أن تكون قابلة للتعديل في البرنامج. 4.2 تنفيذ الوظائف 4.2.1 يتكون جهاز التحكم الذاتي بشكل أساسي من وحدة تحكم قابلة للبرمجة، ولوحات دوائر إلكترونية، بالإضافة إلى ريلéهات لحماية التيار في الدوائر الكهربائية. وبناءً على الإشارات الرقمية المستخلصة، يتم تنفيذ عمليات الفتح والإغلاق باستخدام برامج مُعدة مسبقًا، كما يمكن تحقيق وظائف مثل الترابط الكهربائي بين خطي الإمداد ومفاتيح الدائرة الرئيسية، بالإضافة إلى إيقاف التشغيل في حالة حدوث أعطال، وكذلك تعديل فترة التأخير في عمليات الفتح والإغلاق. 4.2.2 يجب أن يضمن جهاز التحكم الذاتي استقرار وموثوقية النظام، بغض النظر عن حالة المصدر الكهربائي. في حال انقطاع التيار في كلا خطي الإمداد، يجب أن يحافظ جهاز التحكم الآلي على وضع مفاتيح الخطوط المتأثرة بانقطاع التيار ومفتاح الربط كما هو ; يجب أن يعيد جهاز التحكم الذاتي في إعادة توصيل التيار الكهربائي تلقائيًا العمل إلى حالته قبل انقطاع التيار. 4.2.3 عند حدوث عطل وانقطاع أي من مفاتيح الدخول أو مفاتيح الربط، يقوم الجهاز بإرسال إشارة لقفل هذه المفاتيح ومنع إعادة تشغيلها. 4.2.4 يتم تركيب جهاز التحكم في الإغلاق التلقائي داخل غرفة الأجهزة الثانوية لخزانة الربط، ويمكن إضافة منافذ اتصال حسب الحاجة لتمكين وظيفة الاتصال، ورفع إشارات تشغيل/إيقاف الإغلاق التلقائي وإشارات حركة الإغلاق التلقائي. 4.2.5 في الحالات التي يكون فيها من الضروري إجراء عملية ربط الدوائر، يجب تركيب جهاز حماية من تيار الربط داخل خزانة الربط (ويتكون هذا الجهاز من وحدة تحكم قابلة للبرمجة موجودة في جهاز التحكم التلقائي، بالإضافة إلى مفتاح اختيار عملية الربط وريليه حماية تيار الربط، إلخ)، ويجب أن يكون لدى هذا الجهاز قدرة على اختيار عملية الربط تلقائيًا. يتم تنفيذ وظيفة حماية التيار في الدوائر المغلقة بواسطة وحدة التحكم القابلة للبرمجة في جهاز التشغيل الذاتي. 4.2.6 يجب أن تتمتع أجهزة الحماية المبرمجة بوظيفة الفحص الذاتي؛ فعند حدوث إنذار بوجود عطل، وعندما لا يمكن تحديد سبب العطل (سواء كان العطل في الأسلاك الفرعية أو في الجهاز نفسه)، يجب استخدام وظيفة الفحص الذاتي لفحص الجهاز، من أجل تحديد ما إذا كان هناك خلل في الجهاز أم لا. يُنصح بوضع فتحة الفحص في جهاز الفحص الذاتي على الجانب الخارجي للجهاز. 4.2.7 بخصوص معيار عدم وجود ضغط: تم إلغاء ريلاتيفات عدم وجود ضغط الموجودة داخل الصناديق 381 و382، ويتم تنفيذ معيار عدم وجود ضغط ووظائفه بواسطة الجهاز نفسه. تم زيادة معايير التحقق من عدم وجود جهد إلى معيارين، وكلاهما يأخذ قيمته من المدخل العلوي للمفتاح الرئيسي، كما يتم استخدام دوائر مختلفة قدر الإمكان لكل معيار، وذلك لضمان دقة معايير التحقق من عدم وجود جهد. 4.2.8 يجب أن يكون الجهاز قادرًا على إرسال إشارات الأعطال، حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي في كلا الخطين. 4.2.9 يجب أن يكون الجهاز قادرًا على تسجيل حالات الأعطال، بحيث يتم تسجيل الإجراءات التي تم تنفيذها مسبقًا بالإضافة إلى قيم التيار الناتج عن الربط بين الدوائر. يمكن الاطلاع على هذه البيانات في الموقع نفسه، كما يمكن نقلها عبر واجهة الاتصال حسب الحاجة. 4.2.10 تيار وزمن تشغيل عملية الربط بين الدوائر: القيمة المرجعية لتيار تشغيل هذه العملية هي 400 أمبير، أما القيمة المرجعية لزمن التشغيل فهي 0 ثانية. يجب أن يكون من الممكن ضبط تيار الدائرة المغلقة والوقت، مع إمكانية التعديل التدريجي المستمر لهما. 4.3. وصف حالة العمل: 4.3.1 التشغيل الذاتي: يتم التغذية بواسطة مصدري طاقة، وعندما لا يكون هناك جهد عند مخرج الجهد المنخفض لأي من محولات التوزيع، يتم فصل مفتاح الطاقة الرئيسي بعد فترة تأخير t1، ثم يتم إعادة توصيل مفتاح الربط بعد فترة تأخير t2 ; 4.3.2 الاستعادة الذاتية: بعد تنفيذ عملية الإغلاق الذاتي، يعود جهد المخرج من محول التوزيع في الجانب الذي فقد الجهد إلى وضعه الطبيعي، ثم يتم إغلاق مفتاح الربط بعد فترة تأخير تساوي t3، وبعد فترة تأخير أخرى تساوي t4، يتم فتح مفتاح الإدخال ; 4.3.3 عندما يتوقف مفتاح الخط الرئيسي عن العمل بسبب الحمل الزائد أو الأعطال الناتجة عن الدوائر الكهربائية المقطوعة، يجب منع مفتاح الربط من العمل تلقائيًا ; 4.3.4 يتم تحديد قيم التأخير المختلفة (t1، t2، t3، t4) من خلال برنامج الإدخال المسبق، ويتم تعديل هذه القيم عن طريق تعديل البرنامج نفسه. 4.3.5 القفل: في الحالة الطبيعية للتشغيل، يجب وجود برنامج تداخلي لمنع إعادة ربط مصدر الطاقة بين مفاتيح الدخل الرئيسية ذات الجهد المنخفض ومفتاح الربط، ويتم تنفيذ ذلك عبر جهاز التشغيل التلقائي الاحتياطي ; في حالة تشغيل الدائرة المغلقة، يمكن إلغاء برنامج التبديل التلقائي بواسطة جهاز التحكم الذاتي. عندما يحدث عطل في أي من مفاتيح القطع 381 و382 و345، فإن النظام سيكون في حالة خطأ. في هذه الحالة، يُمنع إجراء أي عمليات تشغيل، لكن لا يزال من الممكن إجراء عمليات الفصل. في الوقت نفسه، يضيء الضوء الأحمر لزر إعادة تعيين الأعطال، مما يدل على حالة القفل. بعد إصلاح العطل، يتم أولاً إعادة تشغيل المقبس يدوياً، ثم استخدام زر إعادة التشغيل لإعادة تشغيل النظام. بعد الضغط على زر إعادة التشغيل، وإذا لم يكن هناك أي عطل في ذلك الوقت، فإن الضوء الأحمر سيختفي تلقائيًا ويعود النظام إلى حالته الطبيعية. 4.3.6 عملية الربط: 1) يمكن إجراء عملية الربط على الجهد المنخفض، عندما يكون جهاز التحكم في الإغلاق في وضع “الربط” المحدد، وعندما يتم تشغيل الدائرة عبر مفتاح التحويل المخصص للربط. في هذه الحالة، يتم إلغاء برنامج التشغيل الكهربائي المترابط. 2) يجب أن يحتوي جهاز التحكم الذاتي لعملية الربط على وظيفة حماية من تيار الربط ووظيفة اختيار القطع، ويتم تحقيق ذلك من خلال مفتاح التحويل المخصص لاختيار القطع. 3) يجب أن يتمتع جهاز التحكم الذاتي بقدرة على قياس تيار الربط، وعندما يتجاوز هذا التيار القيمة المحددة مسبقًا (والتي يمكن ضبطها في الموقع)، يجب أن يتم فصل المفتاح الخاص بخط الإمداد أو المفتاح الرابط بعد فترة زمنية معينة (ويمكن ضبط هذه الفترة عبر تعديل البرنامج).