ボイラーの炉水のpH値は給水のpH値よりもさらに低い

2016-09-13View Original

Thread Content

35万トンの硫黄を用いた硫酸製造プラントで、廃熱ボイラーの水質が最近基準を満たしていない。最初は脱塩水の問題でしたが、今では脱塩水は正常に戻りつつあります。しかし、ボイラーの炉水のpH値はどうしても上がりません。薬剤を添加したり、アルカリ液を加えたり、さらにはアルカリ液を直接脱酸器に入れても、効果は良くない。もう何日も続いています。偉大な方にご教示を!!!
Reply #22016-09-13
現在の脱塩水のpH、ボイラーの現在のpH、使用されているすべての薬剤の名称、および過去の水質状況についてご説明ください
Reply #32016-09-13
大神、ありがとうございます。脱塩水の現在のpHは7.6前後で、炉水は7未満です。添加剤はトリス(ナトリウム)リン酸で、通常通り添加する。また、昨日の夜は12時間かけて48%の液アルカリ25リットルを添加しました。
Reply #42016-09-13
ボイラーのリン酸は15に近く、pHも電気伝導度もこんなに低くあるはずがない
Reply #52016-09-13
計測器の正確性は確認できますか?
Reply #62016-09-13
アルカリを加えた後、pHや電気伝導度に変化はありますか?液アルカリは間欠投入か連続投入か

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.