2016-11-09View Original

Thread Content

液体酸素ポンプの入口・出口バルブが凍結している(コールドボックス外側のバルブアクチュエータ付近)。配管を囲んで蒸気によるヒーティングを行うことは可能ですか?どんな害があるのか
Reply #22016-11-09
この投稿は最後にlooking83によって2016-11-9 12:19に編集されました。問題の根本的な原因を見つけていないように思えます。ヒーターを使うのは対症療法に過ぎず、根本的な解決にはなりません。さらに、蒸気による加熱では熱がバルブに伝わりやすく、それによって液体酸素が気化しやすくなります。また、ここは酸素ポンプの入口でもあるため、ポンプが液体を吸い上げられなくなりやすいのです。問題を解決するには、まずバルブから冷気が漏れる原因が何かを確認しましょう。小さな冷却箱の真珠砂がしっかり詰められていないのでしょうか?やはりバルブケーシング内の断熱材がしっかり詰められていないのか?やはりバルブの圧着が緩んでいることが漏れの原因ですか?それともシールの摩耗による漏れですか?根本的な原因を見つけて適切な対策を講じることが、正しい道です。
Reply #32016-11-09
蒸気ヒーティング?扱いにくいですよね?結局のところ、バルブシャフトは動く必要があるので、管を巻き付けることはバルブの動作に干渉するのでしょうか?
Reply #42016-11-09
問題を解決するには根本的な原因を考える必要があり、重要なのは問題の根源を取り除くことです。現在、システムは正常に動作しています。また、バルブのシール部からの漏れに対応する部品もありますが、点検のタイミングではないため、システムを停止して点検することはできません
Reply #52016-11-09
バルブカバーは取り外せますか?可能であれば、バルブのシール材を交換していただけますか?~~
Reply #62016-11-15
蒸気によるヒーティングを考慮すると、漏れ量はかなり多いと思われる;バルブアクチュエーターと言えば、自動バルブを指します;一、蒸気によるヒーティング用の配管の取り回しが困難である。二、断熱材で覆った後に漏れ出た酸素が溜まってしまう可能性があり、重大な安全上のリスクがあるため、いかなる形での覆いも行いにくい。一時的なエア供給管を接続して上から吹きかけ、結露が取れたらナットを締め付けます。予備ポンプがある場合は、速やかに予備ポンプに切り替えてさらに処理を行う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.