Thread Content
Estimados colegas: En el sitio de trabajo nos encontramos con el problema de que el transmisor de presión HART EJA530A de Yokogawa no podía conectarse al controlador manual Emerson 475. Les pido su ayuda: durante las pruebas en el sitio, conecté una resistencia de 250 ohmios, pero aún así no era posible conectar el controlador manual. Al final, desconecté la alimentación del sistema y utilicé directamente la alimentación del FLUKE744; así sí fue posible establecer la comunicación. ¿Qué está pasando aquí? Les pido nuevamente su ayuda
Porque la fuente de alimentación es de muy mala calidad. La interferencia es grave. Algunos proyectos pequeños solo tienen en cuenta la señal de corriente, sin considerar la tensión portadora. Por lo tanto, en este caso es necesario utilizar una fuente de alimentación limpia para realizar el ajuste; la alimentación proporcionada por las baterías es la más “limpia”. Las fuentes de alimentación con rectificación de media onda, por lo general, no pueden conectarse a un controlador manual.
¿Se alimenta con energía proveniente de una fuente secundaria?
La tensión es suficiente; el sistema está alimentado por baterías y energía solar, con una tensión de 26 VDC
La fuente de alimentación proviene de energía solar, además de una batería. La tensión de alimentación es de 26 VDC. ¿Existe alguna manera de conectar un mando manual en esta situación?
En el circuito no faltará una resistencia de 250, ¿verdad?
La distancia de instalación del transmisor en el sitio es demasiado grande.
HART exige que la impedancia del circuito esté entre 250 ohmios y 600 ohmios; la resistencia debe ser añadida al circuito principal.
Es posible que no sea el protocolo HART
Los transmisores de Yokogawa cuentan con un controlador manual dedicado, llamado BT200. Este dispositivo inteligente puede utilizarse con todos los instrumentos de Yokogawa que emplean la comunicación BRAIN. Primero, verifique si su transmisor es compatible con el protocolo de comunicación HART.