Kann die Rückmeldung von Siemens und Metso geändert werden?

2016-09-17View Original

Thread Content

Die Spezifikationen besagen, dass bei 4 Milliampere eine Rückkopplung von 100 Prozent erforderlich ist, während bei 20 Milliampere keine Rückkopplung vorhanden sein soll. Nach der Justierung liegt die Standardwerte jedoch bei 0 für 4 Milliampere und 100 Prozent für 20 Milliampere
Reply #22016-09-17
Möchten Sie, dass auf dem DCS-Host das Bild verdreht angezeigt wird, oder soll der Locator selbst verdreht angezeigt werden?
Reply #32016-09-17
Derzeit liegt der Wert für den sicheren Öffnungsabstand bei 4 Millimetern, wobei die Rückmeldung 0 beträgt. Ich möchte diesen Wert auf 4 Millimeter ändern, sodass die Rückmeldung 100 beträgt
Reply #42016-09-17
Ändern Sie die Gegenwirkung des Positioniers, oder versuchen Sie es mit umgekehrter Ausgangssignalführung in der Konfiguration.
Reply #52016-09-17
Die Korrektur der Gegenkraft funktioniert nicht – die Ausgabe ist jetzt anders. Wie ändert man die Konfiguration?
Reply #62016-09-17
Die Rückmeldung ist nicht separat – sie wird in den Signalgenerator eingespeist
Reply #72016-09-17
An dem Siemens SIPART PS2 müssen diese beiden Stellen geändert werden: die Parameter 7 und 38. Bei verschiedenen Modellen können es Unterschiede geben, aber es geht einfach darum, diese beiden Werte für den Anstieg und den Abfall zu ändern.
Reply #82016-09-17
Siemens ändert den 7. oder 38. Punkt, Metso muss einfach die Rückführung korrigieren.
Reply #92018-10-17
Hallo, wenn Metso die Rückführung direkt korrigiert, ändert sich dann nicht auch die Richtung der Bewegung? Zum Beispiel war ich ursprünglich AFC, wurde aber nach der Korrektur der Rückexport-Regelung zu AFO, oder?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.