Die Spezifikationen besagen, dass bei 4 Milliampere eine Rückkopplung von 100 Prozent erforderlich ist, während bei 20 Milliampere keine Rückkopplung vorhanden sein soll. Nach der Justierung liegt die Standardwerte jedoch bei 0 für 4 Milliampere und 100 Prozent für 20 Milliampere
Möchten Sie, dass auf dem DCS-Host das Bild verdreht angezeigt wird, oder soll der Locator selbst verdreht angezeigt werden?
Derzeit liegt der Wert für den sicheren Öffnungsabstand bei 4 Millimetern, wobei die Rückmeldung 0 beträgt. Ich möchte diesen Wert auf 4 Millimeter ändern, sodass die Rückmeldung 100 beträgt
Ändern Sie die Gegenwirkung des Positioniers, oder versuchen Sie es mit umgekehrter Ausgangssignalführung in der Konfiguration.
Die Korrektur der Gegenkraft funktioniert nicht – die Ausgabe ist jetzt anders. Wie ändert man die Konfiguration?
Die Rückmeldung ist nicht separat – sie wird in den Signalgenerator eingespeist
An dem Siemens SIPART PS2 müssen diese beiden Stellen geändert werden: die Parameter 7 und 38. Bei verschiedenen Modellen können es Unterschiede geben, aber es geht einfach darum, diese beiden Werte für den Anstieg und den Abfall zu ändern.
Siemens ändert den 7. oder 38. Punkt, Metso muss einfach die Rückführung korrigieren.
Hallo, wenn Metso die Rückführung direkt korrigiert, ändert sich dann nicht auch die Richtung der Bewegung? Zum Beispiel war ich ursprünglich AFC, wurde aber nach der Korrektur der Rückexport-Regelung zu AFO, oder?