Thread Content
¿Cuáles son las consecuencias de un nivel de dureza cálcica demasiado bajo en el agua de circulación? Por favor, que los expertos en tratamiento de aguas respondan. ¡Gracias!
La última edición de este mensaje fue realizada por qugd el 18-9-2016 a las 13:29. ¿Hay algún problema si la dureza del agua en circuito cerrado es baja? Creo que es un problema que la dureza del agua de circulación sea alta. Probablemente, usted cree que la menor cantidad de inhibidores de incrustaciones utilizados hace que se gasten menos fondos en su adquisición, lo cual afecta los beneficios de su proveedor de dichos inhibidores.
¿El dueño del post es del sur? La dureza es ligeramente más baja, lo que aumenta considerablemente la tendencia del sistema a corroerse
¿Cuál es la base teórica que explica la aceleración de la corrosión?
Cuando los niveles de iones de calcio son demasiado bajos, la tendencia a la corrosión aumenta
Tenga cuidado con los problemas de corrosión y microorganismos.
El calcio y la alcalinidad no pueden ser demasiado bajos, de lo contrario, causarán corrosión ¡
En sí, un nivel demasiado bajo de iones de calcio no tiene un gran impacto; por el contrario, es beneficioso para controlar la tendencia a la formación de incrustaciones en el agua de circulación (en sistemas de agua de circulación basados en sales de calcio); Actualmente, algunos de los inhibidores de incrustación y corrosión más utilizados requieren que los iones de calcio estén presentes en cantidades suficientes para poder formar una membrana lo suficientemente sólida, lo cual a su vez permite proteger el sistema de agua en circulación contra la corrosión. La idea de que una simple disminución del calcio pueda causar corrosión es un poco exagerada; es necesario considerar otros factores relacionados con las características del agua.
El factor más importante en la corrosión de los cuerpos de agua es la presencia de oxígeno disuelto en el agua; no tiene una relación directa con el calcio. Si el nivel de calcio es bajo, la corrosión es severa. El agua utilizada en las calderas no puede tener dureza; de lo contrario, ¿no se perforarían las calderas ya desde hace tiempo? No existe tal cosa. El agua utilizada en las calderas, especialmente en las calderas de vapor, necesita ser desmineralizada y desoxidada. La baja concentración de calcio no tiene ningún efecto corrosivo sobre el agua de circulación en sí.
Controlar que la dureza del agua de circulación no sea demasiado baja sirve para que se forme una capa protectora sobre las superficies metálicas, lo cual evita el contacto entre el metal y el agua, y así se previene la corrosión. Se recomienda consultar el documento de Baidu Wenku titulado “Mecanismos de incrustación y corrosión en los sistemas de agua circulante y sus formas de control”. Puede accederse a él en: http://wenku.baidu.com/link?url=3puiVW3fbh5g3tpZ1SEocdjRnUlOg7Ds_v-QlddkYu_p6V2_COOc7F0dXmIWyhTx1jwumszdQxCPmPe3dzbOv9jIgII5_7kR6CmDHSOdqKO###
Una concentración baja de iones de calcio significa que el agua que se utiliza para reabastecer no es agua pura; probablemente sea agua desalinizada. Creo que no hay problema con eso. Supongo que en el caso del agua de circulación, su pH no será ácido, así que tener bajos niveles de calcio es algo positivo. Para la desulfurización utilizamos agua de circulación; su ciclo de uso es más largo, y además, funciona muy bien dentro de las torres ¡ :victoria::victoria: