Wie gelangen die Messkabel in den Explosionsgeschützten Kontrollraum?

2016-09-18View Original

Thread Content

Ein Projekt verfügt über ein zweistöckiges Kontrollgebäude, wobei sich die Kontrollräume sowie die Schrankräume im zweiten Stock befinden. Auf Anforderung der Prüfungsexperten wurde ein explosionsgeschütztes Design entwickelt. Der ursprüngliche Entwurf sah vor, dass die Steuerkabel über die Trägerkonstruktion durch die Wand des zweiten Stockwerks der Kontrollkammer geführt wurden und anschließend unter dem antistatischen Boden verliefen. Ist eine solche Verlegung auch in einer explosionsgeschützten Kontrollkammer möglich? Könnten Sie eine Verlegemethode empfehlen? Der Auftraggeber im Kontrollraum möchte diesen nicht im Erdgeschoss haben – eine Verlegung im Boden kommt nicht in Frage. Vielen Dank.
Reply #22016-09-18
Die Eingänge für die Kabel müssen abgedichtet werden.
Reply #32016-09-18
Es handelt sich dabei um explosionsgeschützte Konstruktionen – doch der Kontrollraum ist immer noch kein eigenständiges Gebäude! Die Norm GB 50779-2012 „Vorschriften für den Brandschutz bei Steuerungsräumen in der Petrochemieindustrie“ legt detaillierte Anforderungen fest: Steuerungsräume mit Brandschutzmaßnahmen müssen separat errichtet werden und dürfen nicht mit Gebäuden ohne solche Maßnahmen zusammengebaut werden.
Reply #42016-09-18
Wenn es nicht unter der Erde vergraben werden soll, gibt es zwei Möglichkeiten: Ein Modul – doch der Preis ist recht hoch; Zweite Befüllung mit Guss – ich habe noch nie gesehen, dass das verwendet wurde. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die theoretisch nicht funktionieren sollte: das Abdichten mit feuersicheren Materialien.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.