Thread Content
Die Anlage muss sowohl erhitzt als auch gekühlt werden. Wenn man die Verwendung von Kondenswasser einstellt und stattdessen Dampf verwendet, öffnet man die Vorventile des Entwässerungsventils – fließt dann das Kondenswasser durch das Entwässerungsventil ab?
Sie meinen also, ob das abgekühlte Wasser, das sich noch in den Rohren befindet, wenn Dampf freigesetzt wird, über den Entwässerungsventil abfließen kann, richtig? Kann man.
Bei Geräten, die gelegentlich mit Dampf zum Erwärmen und mit Kühlwasser zur Abkühlung verwendet werden, muss das Rohrleitungssystem umgeschaltet werden. Man kann sagen, dass das Kühlmittel aus dem Entwässerer austritt. Deshalb muss bei der Kühlung die Ventil vor dem Entwässerer geschlossen werden.
Wenn es zu viel Kondenswasser gibt, gibt es eine Rückgewinnungsanlage – dadurch entstehen keine Verzögerungen
In unserem Unternehmen habe ich ein Dampfheiz- und Kühlsystem entworfen. Da es keine Notwendigkeit gibt, das kondensierte Dampfwasser aufzufangen, fließt es in den Kühltank, um dort als Ergänzung zum Kühlmittel zu dienen. Einerseits ist es ein Verschwendung, es nicht zu verwenden; andererseits ist die Härte des Kühlmittels relativ gering, wodurch keine Ablagerungen im Wärmetauscher entstehen – es handelt sich somit um eine sinnvolle Nutzung. Dadurch muss die Ventilklappe des Wasseraustauschers auch nicht geschlossen werden.
Kann sein; Wenn die Menge an Wasser im Umhüllungsrohr oder im Coilsystem groß ist, ermöglicht ein Bypass am Entwässerungsventil ein schnelles Ablassen des Wassers, was die Wartung des Ventils erleichtert.
Das ist möglich. Allerdings hat ein Entwässerungsgerät in der Regel nur eine begrenzte Entwässerungskapazität. Es muss sowohl das zurückgebliebene Kühlmittel als auch das durch die Erhöhung der Temperatur entstehende Dampf kondensierte Wasser abführen, was Zeit in Anspruch nehmen kann. Es wird empfohlen, einen Bypass neben dem Entwässerungsgerät einzubauen oder vor dem Gerät eine Ventil zu installieren, um das Wasser schnell abzuleiten. Nachdem das Wasser abgeflossen ist, sollte das Ventil wieder geschlossen werden, damit das Entwässerungsgerät seine Funktion erfüllen kann.
Ich stimme Ihrer Ansicht zu. Man kann außerdem einen Temperaturmesspunkt in der Umleitungsleitung einbauen. Wenn das kalte Wasser abgeleitet wurde und die Temperatur allmählich ansteigt, kann man auf die Leitung des Entwässerungsventils umschalten – so wird Energie eingespart.