Wie lassen sich SIL1, SIL2, SIL3, SIL4 qualitativ beschreiben? Was kann in der DCS untergebracht werden?
Dcs kann keine SIS erstellen, das hat also nichts mit SIL zu tun
Das sollte zur Bewertung des Interlocks-Niveaus dienen; sowohl DCS als auch SIS können dies übernehmen. Natürlich befinden sich die höheren Ebenen in der Regel im SIS
DCS und SIS sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. DCS ist ein Steuerungssystem (einschließlich Hardware, Software und HMI), während SIS ein System zur Realisierung sicherheitstechnischer Funktionen ist. Das SIS befindet sich auf der höchsten Ebene; das DCS ist hauptsächlich für die Prozesssteuerung zuständig, während das Sicherheitssystem SIS ebenfalls auf der höchsten Ebene angesiedelt ist.
Die SIL-Zertifizierung ist in insgesamt 4 Klassen unterteilt: SIL1, SIL2, SIL3, SIL4. Sie umfasst sowohl die Produkte als auch die Systeme. Dabei sind die Anforderungen für SIL4 am höchsten. Welches SIL-Niveau die sicherheitsrelevanten Systeme erreichen sollten, ergibt sich aus einer Risikoanalyse – also durch eine Gesamtbewertung von vier Faktoren: der Schwere der Risikofolgen, der Dauer und Häufigkeit der Risikoexposition, der Wahrscheinlichkeit, dem Risiko nicht ausweichen zu können, sowie der Wahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereignisses. Je höher das Niveau, desto niedriger muss die Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls sein. Siehe Abbildung unten
SIS und DCS sind zwei völlig unabhängige Systeme. DCS kann nichts abspielen. Unabhängig von der SIL-Klasse sollten Sicherheitsinterlocks nicht in der DCS eingestellt werden