Thread Content
Der Speichertank wird von Normaldruck auf einen leicht positiven Druck mit Stickstoffabschluss umgestellt. Gibt es neben dem Einbau eines Abluftventils und eines Notentlüftungslochs noch sicherere Schutzvorrichtungen? Da sich sowohl das Abluftventil als auch die Notentlüftungsöffnungen an der Oberseite des Tanks befinden, ist eine Inspektion schwierig. Zudem beträgt der konstruierte Druck im Tank 2000 Pa im positiven Bereich und 500 Pa im negativen Bereich. Außerdem soll es laut Angaben sehr schwierig sein, das Abluftventil sowie die Entlüftungsöffnungen im Winter zu warten und zu pflegen. Ich bitte Sie inständig um Rat, danke
Empfohlene Methode: 1. Einrichten einer Interlockschaltung: Der Druck wird in die Zentrale übertragen; es werden Alarme für zu niedrigen und zu hohen Druck eingestellt. Zudem wird eine Interlockschaltung mit Stickstoff eingerichtet – bei niedrigem Druck wird Stickstoff zugeführt, bei hohem Druck wird die Zufuhr von Stickstoff gestoppt. 2. Personalkontrollen: Durchführen Sie regelmäßige Kontrollen zu festgelegten Zeiten. Auch ein Ausfall der Abluftventile kann auftreten und ist nicht leicht zu erkennen. Die Arbeiter sollten daher regelmäßig Kontrollen durchführen – insbesondere bei der Ein- und Auslieferung – und die Veränderungen des Drucks im Behälter genau beobachten.
Neben den oben genannten Maßnahmen kann man in den Stickstoffleitungen auch Entlastungsventile einbauen. Der Druck dieser Ventile sollte 2000 Pa nicht überschreiten
Wie man vorgeht, hängt auch von den Eigenschaften eurer Materialien ab. 1. Bei vielen solchen Geräten wird ein Wasserschloss hinzugefügt, um den Systemdruck zu gewährleisten. 2. Es ist auch möglich, durch einen entsprechenden Steuermechanismus den N2 zu regulieren; (Unser N2-Abdichtungssystem verfügt an Eingang und Ausgang über Druck- und Regelungskontrollen zur Steuerung von Ein- und Ausströmung.)