Hay apagón. ¿Cuáles son los pasos para detener y volver a poner en funcionamiento las subestaciones de alta y baja tensión?

2016-09-21View Original

Thread Content

De repente hubo un corte de energía. No se puede permitir que solo haya una fuente de alimentación. Hay una subestación de alta tensión y tres de baja tensión; ¿qué se debe verificar? ¿Cómo volver a conectar la energía esta tarde?
Reply #22016-09-21
Verificar si los dispositivos de respaldo automático y los interruptores de protección están bien ajustados, si todos los equipos eléctricos se encuentran en posición de apagado, si el EPS, los UPS y las pantallas de corriente continua funcionan correctamente, y también verificar la resistencia a la corriente de aislamiento de todos los equipos eléctricos y las líneas de alimentación. Puesta en marcha del sistema: primero se conecta el interruptor de línea, luego el transformador; a continuación, se conectan los diferentes equipos eléctricos según sea necesario. Finalmente, se conectan los condensadores de compensación (de alta y baja tensión) en función del factor de potencia real
Reply #32016-09-21
¿Se puede poner en funcionamiento el armario de capacitores al mismo tiempo que el transformador?
Reply #42016-09-21
¿Se puede cerrar con antelación el gabinete de salida del transformador?
Reply #52016-09-22
Sí, se puede hacer según la potencia real para activar o desactivar los condensadores
Reply #62016-09-22
Se puede hacer, pero no se recomienda
Reply #72017-04-28
Se puede hacer, pero lo mejor es hacerlo solo cuando sea necesario compensar algo, para evitar una compensación excesiva

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.