工程上の理由により、当社のあるユニットシステムは約2年間停止していました。最近プロジェクトが再開され、システムに電力を供給してもすべて正常ですが、1131とMPとの通信ができません。プログラムを再インストールして機能を復活させようとしてもダウンロードできず、問題の原因が分かりません。ハードウェアのインジケーターライトはすべて正常で、TCMカードのリンクランプは点灯しており、TX/Rxランプも点滅しません。どなたかご指導をお願いします
Reply #22016-09-24
ダウンロードできないんですが、何かメッセージはありますか?ヒントのスクリーンショットを送っていただくと良いです。 TCM4351Bは一般的に冗長構成になっているので、2つとも問題になることはないはずです。pingは通りますか?
Reply #32016-09-24
pingが異なり、「no response」と表示される場合、エンジニアとオペレーター用のソフトウェアドッグはどう区別するのか?
Reply #42016-09-24
ソフトウェアドッグは上位機のIntouch用で、あなたのプログラムのインストールとは全く関係ありません。 どうしてもダメなら、TRICONのプログラミングケーブルを使ってTCMの4番目のシリアルポートからインストールするしかない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.