Thread Content
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้เทคโนโลยี SNCR เพื่อกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ โดยใช้ยูเรียเป็นสารช่วยในการกำจัดไนโตรเจนออกไซด์ และจำเป็นต้องใช้ไอน้ำเพื่อให้ความร้อน ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการใช้เทคโนโลยีนี้มาก่อน ปัญหาหลักคือจากมาตรฐานด้านน้ำมัน ระบุว่าความดันของไอน้ำที่ 0.1 Mpa ไม่ควรเกิน 1 เมตร แต่ตอนนี้ฉันใช้อากาศที่มีความดัน 0.4 Mpa ซึ่งทำให้ความสูงของโครงท่ออยู่ที่ 6 เมตร แล้วฉันสามารถใช้ไอน้ำที่มีความดัน 0.4 Mpa ได้ไหม? นอกจากนี้ ท่อน้ำสำหรับล้างตัวกำจัดหมอกก็ต้องใช้ไอน้ำเพื่อให้ความร้อนเช่นกัน แต่จุดสูงสุดของท่อนั้นอยู่ที่ความสูง 18 เมตร ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านครับ สามารถใช้ระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบทำความร้อนแบบอื่นแทนหรือเปล่า มีข้อมูลหรือเว็บไซต์อะไรที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางได้บ้างครับ
หมายถึงความลาดชันของท่อให้ความร้อน หากความลาดชันสูงเกินไป ของเหลวที่เกิดจากการควบแน่นจะไหลย้อนกลับ และอาจเกิดปรากฏการณ์น้ำกระแทกได้ การใช้ไอน้ำควรปฏิบัติตามหลัก “จากบนลงล่าง” โดยอุปกรณ์กันน้ำควรติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต่ำ ส่วนท่อที่อยู่ด้านบนก็สามารถเชื่อมต่อกับท่อไอน้ำได้เลย ตราบใดที่มีการป้องกันความร้อนได้ดี ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร
ท่อนำความร้อนจะอยู่ในตำแหน่งสูง ไอน้ำจะไหลจากบนลงล่าง ส่วนจุดต่ำสุดก็จะมีวาล์วระบายน้ำอยู่
แนะนำให้ดูมาตรฐาน SH/T 3040-2012 เกี่ยวกับข้อกำหนดการออกแบบท่อประกอบและท่อหุ้มสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากหลายแหล่ง
คุณอาจเข้าใจผิด 0.1 MPa ไม่ใช่ความสูงของคอลัมน์น้ำ 1 เมตรหรอก. การใช้ท่อหุ้มไอน้ำเพื่อป้องกันความร้อนสำหรับความสูงและความยาวของท่อตามที่คุณกล่าวมานั้น ไม่มีปัญหาเลย ควรติดตั้งอุปกรณ์กำจัดน้ำค้างไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถระบายน้ำค้างออกไปได้
แนะนำให้เลือก: แผนที่ 1 ใช้ไอน้ำที่มีความดัน 1.0 Mpa โดยมีอุณหภูมิสูงและความดันสูงด้วย; แผนที่สอง ใช้ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า
หัวหน้างานต้องจัดให้อยู่สูงกว่าจุดสูงสุดของท่อ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาตำแหน่งและรุ่นของอุปกรณ์ระบายน้ำความร้อนให้เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันในภายหลัง
:จับมือร่วมกันรับคำแนะนำจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญ
ไม่มีไอน้ำที่มีความดัน 1 เมกะปาสคาล จึงต้องปรับปรุงโรงไฟฟ้า และกำลังไฟของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในการให้ความร้อนนั้นก็ไม่เพียงพอ
เราคือ ฟูเรด สตีม อีโคนอมิกส์. การใช้ไอน้ำเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันสูงมาก แรงดัน 1 บาร์ก็น่าจะเพียงพอแล้ว นอกจากจะต้องคำนึงถึงความต้องการด้านอุณหภูมิแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความยาวของท่อที่ใช้ในการให้ความร้อน รวมถึงการสูญเสียแรงดันตลอดเส้นทางด้วย ความสูงไม่ใช่ปัญหา ความยาวต่างหากที่สำคัญ คุณภาพของไอน้ำ การวางท่อ และการระบายน้ำออกอย่างเหมาะสมนั้นมีความสำคัญมาก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ WeChat “ฟูเรด สตีม อีโคนอมิกส์” หรือติดต่อเราได้เช่นกัน.