HCBBS Forum (ไทย)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

บริษัทได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงขนาด 2 ตันเข้ามาใหม่ โดยเครื่องดังกล่าวเริ่มใช้งานมาแล้วหนึ่งเดือน ปรากฏว่าน้ำที่ถูกขับออกมามีความขุ่น และมีสารสีเหลืองคล้ายดินอยู่ด้วย

2016-09-24View Original

Thread Content

บริษัทเพิ่งติดตั้งเตาไอน้ำใช้ก๊าซขนาด 2 ตันเข้ามา โดยเตาดังกล่าวเริ่มใช้งานมาแล้วหนึ่งเดือน ปรากฏว่าน้ำที่ถูกขับออกมามีความขุ่น และมีสารสีเหลืองคล้ายดินอยู่ด้วย ขอให้เพื่อนๆ ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเกิดจากสาเหตุใด
Reply #22016-09-24
สนิมไง ก่อนใช้งานมีการต้มเตาหรือเปล่า? คุณภาพน้ำในเตาเป็นอย่างไรบ้าง? pH?
Reply #32016-09-24
ก่อนเริ่มทำงานได้ต้มเตาไว้ก่อน ค่า pH ของน้ำในเตาอยู่ที่ประมาณ 8-10 ส่วนค่า pH ของน้ำที่ใช้หล่อเลี้ยงเตานั้นค่อนข้างต่ำ อยู่ที่ประมาณ 6
Reply #42016-09-24
สีเหลืองมักเกิดจากสนิมเหล็ก ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มค่า pH ของน้ำในเตาได้อีกเล็กน้อย
Reply #52016-09-24
อาจเป็นเพราะคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการส่งน้ำมีปัญหา โดยมีสารเหล็กออกไซด์ปนมากับน้ำที่ไหลมาจากท่อส่งน้ำ
Reply #62016-09-24
ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบว่าปริมาณธาตุเหล็กซัลไฟด์ในน้ำที่ผ่านกระบวนการโอสโมซิสกลับนั้นสูงหรือไม่
Reply #72016-09-24
ค่า pH ของน้ำที่ผ่านการกรองแบบโอสโมซิสกลับมานั้นต่ำไปหน่อย ส่วนค่าอื่นๆ ไม่ได้สูงมากนักหรอก
Reply #82016-09-24
มีการขจัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องหรือไม่?
Reply #92016-09-25
นำน้ำดิบ น้ำที่ผ่านการปรับสภาพ และน้ำที่ถูกขจัดออกมามาตรวจสอบเปรียบเทียบกัน คาดว่าน่าจะสามารถหาสาเหตุได้
Reply #102016-09-25
คุณภาพน้ำไม่ผ่านมาตรฐาน การจัดการสารเคมีไม่เหมาะสม ปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมาน้อยเกินไป
Reply #112016-09-25
มีการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะมีดินติดอยู่ในท่อ ถือเป็นปัญหาจากการก่อสร้าง แค่ล้างทำความสะอาดท่อให้ดีก็จะหายไป
Reply #122016-10-03
คุณภาพของน้ำที่ผ่านการกำจัดเกลือเป็นอย่างไรบ้าง ค่าความนำไฟฟ้า ค่าซิลิกา ความแข็งของน้ำ เหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่? น้ำในเครื่องกลั่นไอน้ำถูกกำจัดออกซิเจนแล้วหรือ
Reply #132016-11-03
ใช้น้ำที่ผ่านการปรับความเป็นด่างระดับสอง โดยมีค่าความนำไฟฟ้าประมาณ 10 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ส่วนค่าน้ำที่ใช้เติมนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นกัน แต่ตอนนี้น้ำในเตามีสีแดง ทั้งที่การตรวจสอบพบว่าปริมาณเหล็กไม่สูง ไม่ทราบว่าปัญหาเกิดจากอะไร

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.